首页 > 电工基础 > 变压器

电源变压器的常见故障有哪些

作者:老电工时间:2020-08-05 11:29:09

有关电源变压器的常见故障问题,包括变压器运行时有异常响声,变压器的运行温度异常等,这里总结了电源变压器的五大常见故障,供大家参考。

电源变压器的五大故障

1、出现异常响声,响声很大且噪杂时,一般是变压器线圈的问题,比如夹件或卡紧变压器铁芯的螺丝松脱。

2、温度出现异常,变电器在负载和热管散热标准、工作温度都不会改变的状况下,较原先同标准时的温度高,并有持续上升的趋势。

3、路线浪涌电流(或称路线干挠),包含重合闸过压,工作电压谷值、路线常见故障等异常情况。

4、制造加工工艺的问题,线端松脱或无支撑点、保护层垫块松脱、电焊焊接欠佳、变压器铁芯绝缘层欠佳、抗短路故障抗压强度不够。

5、绝缘层脆化,变电器长期在输出额定功率的状态下工作,会导致变电器过载运作,温度过高就会造成绝缘层过早脆化。

电源变压器异常响声的故障现象:

1、音响较大而嘈杂时,可能是变压器铁芯的问题。夹件或压紧铁芯的螺钉松动时,仪表的指示一般正常,绝缘油的颜色、温度与油位也无大变化。

处理方法:应停止变压器的运行,进行检查。

2、音响中夹有水的沸腾声,发出"咕噜咕噜"的气泡逸出声,一般是绕组存在较严重的故障,使其附近的零件严重发热使油气化。分接开关的接触不良而局部点有严重过热或变压器匝间短路,都会发出这种声音。

处理方法:立即停止变压器运行,进行检修。

3、音响中夹有爆炸声,既大又不均匀时,可能是变压器的器身绝缘有击穿现象。

处理方法:应立即变压器停止运行,进行检修。

4、音响中夹有放电的"吱吱"声时,可能是变压器器身或套管发生表面局部放电。

若是套管的问题,在气候恶劣或夜间时,还可见到电晕辉光或蓝色、紫色的小火花,则需要清理套管表面的脏污,再涂上硅油或硅脂等涂料。

处理方法:停下变压器,检查铁芯接地与各带电部位对地的距离是否符合要求。

5、音响中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时,可能是变压器某些部件因铁芯振动而造成机械接触,或静电放电引起的异常响声,而各种测量表计指示和温度均无反应,这类响声虽然异常,但对运行无大危害。

处理方法:不必立即停止运行,在计划检修时予以排除。

以上就是电源变压器的常见故障,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读