有关三相变压器的联接组别判定的步骤,根据三相变压器的绕组接线图与同名端,确定变压器联接组别的方法,在偶数组别与奇数组别中,三相变压器的联接组别的判断方法。
已知三相变压器的绕组接线图与同名端, 确定变压器联接组别的方法:
分别画出高压( 原边) 绕组和低压( 副边) 绕组的电压相量图, 由高压绕组U AB和低压绕组 U ab的相位关系确定变压器联接组别的标号。
具体步骤:
1、按已知绕组的头、尾标志联接成所规定的联接法, 画出接线图。
2、在接线图上标明相电压与线电压方向。
3、画出高、低压( 原、副边) 绕组相电压与线电压相量图, 令绕组尾端 X, x 共起点。
4、根据低压绕组相电压 U a, U b, U c与高压绕组相电压 U A的相位关系( 同方向或反方向) , 确定出 U ab与 U AB的相位关系, U ab指向的数字即为变压器联接组别的标号。
2、Y, y 联接
以高压绕组尾端 X 为公共点, 画出变压器原边相电压 U A与线电压 U AB相量图;
以低压绕组尾端 x 为公共点, 画出变压器副边相电压 U a与线电压 U ab相量图; 依次画出变压器副边相电压 U b, U c相量图。 以原、副边 X,x 为共起点, 原、副边相电压 U A与 U a同方向, 线电压 U ab与 U AB同方向, 则变压器组别为 Y, y12. 如果相电压 U a与 U A反方向, 则线电压 U ab与 U AB反方向, 变压器组别应为Y, y6. 选择 U b, U c相量图与 U A同方向或反方向, 可以得到其它不同Y, y 联接组别。
3、Y, d 左三角形联接
以高压绕组尾端 X 为公共点, 画出原边相电压 U A与线电压 U AB的相量图;以低压绕组尾端 x 为公共点, 画出副边相电压 U a与线电压 U ab的相量图; 以 A 头 C 尾联接画出副边相电压 U a, U b, U c相量图。 以原、副边X, x 为共起点, 原、副边相电压 U A与 U a同方向, 线电压 U ab与U A同方向, 则变压器组别应为 Y, d1. 如果相电压U a与 U A反方向, 则线电压 U ab与 U A反方向, 变压器组别应为Y, d7. 选择 U b, U c的相量图与 U A同方向或反方向, 可以得到其它不同 Y,d 联接组别。
4、Y, d 右三角形联接
以高压绕组尾端 X 为公共点, 画出原边相电压 U A与线电压 U AB相量图; 来自:电工技术之家
以低压绕组尾端x 为公共点, 画出副边相电压 U a与线电压 U ab相量图; 以 A 头 B 尾联接画出副边相电压 U a, U b, U c相量图。 以原、副边 X,x 为共起点, 原、副边相电压 U A与 U a同方向, 线电压 U ab与 U b反方向, 则变压器组别应为 Y, d11. 如果相电压 U A与U a反方向, 则线电压 U ab与 U b反方向, 变压器组别应为 Y, d5. 选择 U b, U c相量图与U A同方向或反方向, 可以得到其它不同 Y, d 联接组别。
在偶数组别中, 如果同名端符号标在副边绕组的尾端 x, y, z 处, 则副边电压相量图的方向应与原边相量图 U A反相。 在 D, d 三角形联接中, 只有右三角形接法的变压器的相位关系由同名端极性确定。
在奇数组别中, 同名端符号标在副边绕组的头端 a,b, c 处, 在 D, y, Y, d 联接中, 既有左三角形又有右三角形, 变压器的相位关系由左、右三角形接法确定。