有关变压器高低压电流的分类,变压器高低压电流计算方法,分为快速估算法,线性系数法,最大电流的计算等,不了解的朋友参考下。
1、快速估算法
变压器容量/100,取其整数倍,然后*5.5=高压侧电流值;如果要是*144,则是低压侧电流值。
例,容量1000KVA的变压器,/100取其整数倍是10,则高压侧电流值10*5.5=55A,低压侧电流值10*144=1440A。
2、线性系数法
记住一个常用容量变压器的高、低压侧电流值,其它容量可以进行线性推导
例,容量为1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73A,低压侧电流计算值1443.42A;那么记住这个数据,其他容量可以就此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是(1600/1000)*57.73=92.368A,低压侧电流就是(1600/1000)*1443.42=2309.427A。
3、最大电流的计算
需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机启动系数、涌流等综合因数,一个简单地过载情况,在过载的情况下,油变得过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述的计算方法计算出变压器的额定电流后,在乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器的设计和整定。
综上,电网系统容量参考500MVA(其实无所谓的,最值这个数值的系统可以忽略不计),变压器阻抗设定为1000KVA以下为0.4%,1000KVA以上为0.6%。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。