首页 > 电工基础 > 变压器

交流变压器升压后电流降低是什么原因

作者:老电工时间:2022-08-13 07:07:39

交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:

变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。

由于变压器是升压,所以输出电压大小输入电压,并且输出功率还是变小的,因此输出电压一定是降低的。

反之,如果变压器是降压的,那么输出电流可能大于输入电流。

变压器通过电磁耦合转换将初级电流传递到次级,且磁能传大小与电流与线匝正比。如果每匝感应1伏电压次级匝数是初级的几倍,次级电压也是初级几倍,根据电磁感应的楞次定律次级磁场总阻碍初磁场的变化,因为次级匝数比初级多,只须小电流就能产生与初级大电流相同磁场,当次匝数是初匝数几倍初电流也是次电流的几倍这叫阻抗反射。

变压器只变换电压,功率是不会变的,既在百分之百传输效率下,输入功率等于输出功率,功率等于电压乘以电流,假如输出电压升高十倍,那么输出电流必须降低十倍,才能维持输出功率等于输入功率,这就是为什么长距离输电要采取高压甚至特高压送电的原因,电压升高一千倍,传输电流就减少了一千倍,那么线路上的损耗就可以一百万倍,电流在线路电阻的功率为R×I²。

也可以从电磁学原理上来理解,磁场与导线的匝数和电流成正比,初级线圈的电流产生的磁场与次级感应电流产生的磁场相等,只是方向相反,用公式表示为:N初×I初=N次×I次,次级匝数如果是初级的十倍,那么次级电流必然降低十倍,才能与初级电流产生的磁场相等,这是理想状况。

事实上由于漏感的存在,初级产生的磁场不能全部传递到次级,次级产生的感应磁场会小于初级产生的磁场,加上变压器初次线圈的电阻损耗,铁芯的涡流损耗,磁阻损耗,变压器的次级输出功率是会小于变压器的输入功率的,除了漏感损耗是以电磁波形式向外传递外,其它损耗都转化成热能,就会使变压器发热。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读