首页 > 电工基础 > 变压器

漆包线匝间耐压情况的测试

作者:老电工时间:2017-05-24 11:53:41

漆包线匝间耐压情况的测试

2017年5月24日新增内容:

漆包线的耐压值指的是什么?

是2匝连续的漆包线之间的电压吗?无论绕得多么细的线圈吗?如果有破损,会怎么样?

漆包线的耐压值指的是漆包线所镀的那层漆膜所能承受的电压值,超过这个值漆膜就会被击穿,形成短路。漆包线如果有破损就不能在作漆包线使用了,否则会引起匝间短路。

线圈匝间耐压值的确定?

测试的电压值和线圈的工作电压有关,一般看你的线圈是应用在什么地方。比如是应用在电机上的话,如是三相电机,则额定工作电压是380V,测试电压一般取2*380+1000V,在1800V左右,这是最低测试电压,一般还需乘以1.1-1.3倍的数值。1800*1.1-1800V*1.3=2000V-2400V之间按需选择。

变压器的纵绝缘主要依赖于绕组内的绝缘介质——漆包线本身的绝缘漆,变压器油,绝缘纸,浸渍漆和绝缘胶等等(不同种类的变压器可能包含其中一种或多种绝缘介质);

纵绝缘电介质很难保证100%的纯净度,难免混含固体杂质,气泡或水份等,生产过程中也会受到不同程度的损伤;

变压器工作时的最高场强集中在这些缺陷处,长期负载运作的温升又降低绝缘介质的击穿电压,造成局部放电,电介质通过外施交变电场吸收的功率即介质损耗会显著增加,导致电介质发热严重,介质电导增大,该部位的大电流也会产生热量,就会使电介质的温度继续升高,而温度的升高反过来又使电介质的电导增加.

如此长期恶性循环下去,最后导致电介质的热击穿和整个变压器的毁坏。

这一故障表现在变压器的特性上就是空载电流和空载功耗显著增加,并且绕组有灼热,飞弧,振动和啸叫等不良现象。

利用感应耐压试验,检测出变压器是否含有纵绝缘缺陷,变得很重要。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读