首页 > 电工基础 > 变压器

三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

作者:老电工时间:2022-08-12 10:31:24

三相干式变压器的工作寿命是二十年。

长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,就容易加速干式变压器的绝缘老化,从而就会缩短干式变压器的工作寿命。

干式变压器的二大特点,一是防止受潮,二是温升最高不得超过140℃。另外,不能超过1·3倍的干式变压器容量运行。

干式变压器如100%满负荷长期运行,只要不过载,没有出现大的短路电流,温升保持在120℃以下,一般不会有什么问题。

问题是干式变压器的温升怎么做到控制?

1、加强干式变压器的风冷电机控制并改善降低环境温度。2、调节好用电负荷不可急剧变化。如此,长期运行在安全系数内,可以使干式变压器正常完成工作年限。

变压器的受潮问题:

一般干式变压器装在地下建筑内较多,现在高楼特别多,干式变压器多都在地下二层、三层的。即地下环境潮。室内环境温度20℃,相对湿度不超过80%规定干式变压器停役一周后再投入运行必须要进行绝缘测试合格后方可允许投入运行。

变压器的温升问题:

必须保持温升控制在120℃上下5℃,一般不能急剧变化。因为温升与负载有关温升又牵连到绝缘的老化,而变压器寿命是温度。每增加6℃寿命相应减少并且还和运行时问有关。

干式变压器本身设计时按照100%负荷所设计,设计时都有富裕度,所以在设计使用的正常范围内使用不会有什么问题。

根据国家标准GB/T1094.12《干式电力变压器负载导则》正常使用的变压器通常“是以设计的环境温度和额定运行条件下的连续工况为基础的。当负载超过铭牌额定值和/或环境温度高于规定环境温度时,变压器将承受一定程度的风险,并且老化加速。所以只有变压器超出额定负载或规定温度运行时,才会可能出现严重后果,如绕组、端子、引线、分接开关、绝缘温度升高等等,绝缘会加速老化,导致变压器预期寿命降低。

国标规定,最大过载电流不允许超过额定电流的50%。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读