变压器一二次电流计算公式
变压器容量除以电压除以1.732等于额定电流(线电流,每相的电流),无论输入输出都这样计算 I=S/U/1.732。
10KV/0.4KV,2000KVA电力变压器一次侧电流: I1=2000/(1.732*10)=115.47A
二次侧电流: I2=2000/(1.732*0.4)=2886.83A