电力变压器月损耗电量的计算方法

作者:老电工时间:2021-05-12 11:44:19

有关电力变压器损耗的知识,介绍了电力变压器月损耗电量的计算方法,这包括铜损、铁损、磁滞损耗和涡流损耗,本文给出了具体的计算方法,一起来看下。

电力变压器月损耗电量计算方法

负载损耗随负载变化而变化,只能计算出大约值,如果保留有变压器的出厂检验报告,报告中有一个指标叫额定铜损(短路损耗),用该额定铜损可以计算出铜损。

铜损=(二次工作电流/二次额定电流)的平方*额定铜损(短路损耗)。800KVA变压器额定铜损耗约8.9KW铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,这是一个固定值,约等于空载损耗,800KVA变压器空载损耗约1.2KW。

计算方法:估算每小时平均用电量=52000KWh/30天/8小时=216.7KWh

估算每小时平均电功率=216.7KWh/1h=216.7KW

估算每小时平均电流=216.7KW/(1.732*380V*0.9)=366A

计算额定电流=800KW/(1.732*400V)=1155A

估算铜损=(366A/1155A)*(366A/1155A)*8.9KW(铜损)=0.89KW

计算每小时铜损电度=0.89KW*h=0.89KWh(度)

计算月铜损电度0.89KWh*8小时*30天=213.6KWh(度)

估算每小时铁损电度数=1.2KW*1h=1.2KWh

计算月铁损电度数=1.2KWh*8小时*30天=288KWh(度)

月损耗合计=213.6KWh+288KWh=501.6KWh

800KVA变压器月用电量是52000度左右,月电损量大约501度。