电力变压器损耗的计算公式详解
来源:电工天下时间:2019-07-06 09:29:37 作者:老电工手机版>>
对于电力变压器损耗的计算方法,很多电工朋友都已掌握,不过真要细究起变压器损耗计算公式中的各参数的选择条件,却未必一下就能说得清楚。小编分享电力变压器损耗的计算公式,以及各参数的含义,一起来了解下。
一、电力变压器损耗的计算公式
电力变压器的损耗包括有功损耗、无功损耗及综合功率损耗等,如果细分的话,又有空载无功损耗,空载损耗、额定负载损耗、额定负载漏磁功率等。
以下是变压器中主要损耗的计算公式,以及参数说明,供大家参考。

变压器损耗的计算公式:
1)有功损耗:ΔP=PO+KTβ2PK ---(1)
2)无功损耗:ΔQ=QO+KTβ2QK ---(2)
3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ---(3)
QO≈IO%SN,QK≈UK%SN
式中:
QO——空载无功损耗(kvar)
PO——空载损耗(kW)
PK——额定负载损耗(kW)
SN——变压器额定容量(kva)
IO%——变压器空载电流百分比。
UK%——短路电压百分比
β ——平均负载系数
KT——负载波动损耗系数
QK——额定负载漏磁功率(kvar)
KQ——无功经济当量(kW/kvar)
各参数的选择条件:
1)取KT=1.O5;
2)对城市电网和工业企业电网的6KV~1OKV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:T=5500h;
5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、IO%、UK%,见产品出厂资料所示。
附1:
1250KVA变压器的损耗:1830kw/h,再加上4.9%,乘以月总电量。
500kva变压器的损耗:771kw/h,再加上2.8%,乘以月总电量。
二、隔离变压器的损耗计算公式
变压器的损耗包含很多种,一般以铁心损耗(空载损耗)和线圈损耗(铜/铝损耗)为主,以隔离变压器为例:
线圈损耗=线的长度/线的截面*导电率*通过电流的平方*线圈数(三相为3,单相为2),线圈分初次级,要分别计算后相加,有抽头或者自耦的计算方式略有不同。
铁心因钢片材质不同,磁通密度不同,有各自的损耗,该数据可以向钢片供应商索取;
铁心损耗=(柱重*柱数(三相为3,单相为2)+三角重/2)*柱单位铁损*频率系数+(轭重*轭数(三相为4,单相为2)+三角重/2)*轭单位铁损*频率系数。
频率系数=(工作频率/50)^1.3次方。
电力变压器损耗如何计算?
有关电力变压器损耗的计算方法,电力变压器损耗计算公式,包括有功损耗、无功损耗、综合功率损耗的计算公式与方法,变压器空载损耗与线路损失率的计算等。....
变压器损耗的计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。....
以上介绍了电力变压器损耗的计算公式,以及隔离变压器的损耗计算公式,供大家学习参考。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
变压器分接头档位计算公式与方法

关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。
时间:2022-07-26 10:03:00
磁滞损耗和涡流损耗是怎么产生的?

涡流损耗和磁滞损耗都属于铁损,涡流损耗和磁滞损耗只在交变磁场中发生。磁滞损耗是铁磁体在反复磁化过程中,因磁滞现象而消耗的能量,在磁滞回线中体现在充磁和退磁曲线不一致,两根曲线形成的封闭区域,即为该材料单位体积内铁芯的磁滞损耗。
时间:2022-05-15 13:13:24
涡流损耗是怎么产生的?

涡流损耗是怎么产生的?在有铁芯的线圈中通入交流电流,铁芯中就会产生交变磁通,并且会产生感应电势。在这一电势的作用下,铁芯中形成自感回路的电流,称为涡流。由涡流引起的能量损耗,称为涡流损耗。
时间:2022-05-15 13:11:53
变压器的涡流损耗是什么?

涡流损耗是变压器导体在非均匀磁场中移动或处在随时间变化的磁场中时,导体内的感生的电流产生的能量损耗,称为涡流损耗。在导体内部形成的一圈圈闭合的电流线,称为涡流(又称傅科电流)。
时间:2022-05-15 13:10:50
- 上一篇:电力变压器的阻抗电压是指什么
- 下一篇:变压器空载损耗的计算方法