什么是变压器的温升?

所谓“标准环境温度”,我国规定为40摄氏度。规定标准环境温度是为了区别在不同地方、不同季节使用变压器时有一个统一的参考标准。

变压器的温升

变压器的温度与周围空气温度的差叫变压器的温升。

变压器的允许温升,它的规定和依据?

在变压器寿命上,引起绝缘老化的主要原因是温度。

由于变压器内部热量传播不均匀,故变压器各部位的温度差别很大,因此需要对变压器在额定负荷时,各部分温度的升高做出规定,这是变压器的允许温升。

一般油浸变压器采用A级绝缘,最高允许温度105℃。

各部分允许温升为

线圈允许温升65℃。以A级绝缘105℃为基础,当环境温度为40℃时,105℃-40℃=65℃。由于变压器的温度一般比绕组低10℃,故变压器油的允许温升为55℃。

为防止油的老化,上层油面的温升不得超过45℃。这样无论周围空气如何变化,只有温升不超过允许值,就能够保证变压器在规定的使用年限内安全运行。

就是变压器运行时发热产生的比环境高的温度,它的值等于变压器的上层油温减去环境温度。

若变压器铭牌中的“额定温升”则指变压器运行时发热产生的比“标准环境”高的温度。

对于油浸式变压器,它的值等于变压器的上层油温减去“标准环境温度”;对于干式变压器,它的值等于变压器绕组的温度减去“标准环境温度”。