三相电力变压器额定电流的计算方法

三相电力变压器额定电流计算公式:
Ie=Se÷(1.732×Ue)
式中:
Ie为额定电流(A)
Se为额定容量(KVA)
Ue为额定电压(KV)
1250KVA三相变压器其额定电压为380V,则额定电流I=P/V/(√3)=1250/380/1.73=1.9(KA)
答案是1900A。

附1,三相电力变压器额定电流计算公式?
Ie=Pe/Ue/√3
式中,Ie=变压器额定电流;
      Pe=额定功率;
      Ue=变压器额定输出电压;
      √3取1.732
 
附2,三相电力变压器额定电流计算公式?

答案:
Ie=Pe/Ue/√3 式中,Ie=变压器额定电流; Pe=额定功率; Ue=变压器额定输出电压; √3取1.732

附3,变压器额定电流计算公式
   
电力 变压器变压器额定电流 I1N/I2N,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。
对单相变压器: 
I1N = SN / U1N
I2N = SN / U2N
对三相变压器:
I1N=SN/[sqrt(3)U1N]
I2N=SN/[sqrt(3)U2N]
U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载状态时的电压。单位为V。相变压器中,额定电压指的是线电压。
SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率。通常把变压器一、二次侧的额定容量设计为相同。
I1N为正常运行时一次侧变压器额定电流。I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A 。

附4,三相变压器求额定电流

一台三相风冷铝铅线变压器SFL-12500/35,其额定容量为12500KVA,额定电压为35/11KV,连接方式为Y/Δ,试计算高,低压侧的额定电流。

1、根据变压器容量和额定电压计算额定电流的公式


2、则该变压器35kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X35)=206.2(A)
3、该变压器11kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X11)=656.1(A)

跟连接方式没关系:
对变压器外部而言,线电流和相电流是一样的。
对变压器内部而言,才有线电流和线电流的区别。