电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

作者:老电工时间:2022-08-13 07:01:58

电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及其他杂质进入油箱,那么电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。

一、压力释放阀的保护原理

压力释放阀是用来保护油浸电气设备的装置,在变压器油箱内部发生故障时,油箱内的油被分解、气化,产生大量气体,油箱内压力急剧升高,此压力如不及时释放,将造成变压器油箱变形、甚至爆裂。

安装压力释放阀可使变压器在油箱内部发生故障、压力升高至压力释放阀的开启压力时,压力释放阀在2ms内迅速开启,使变压器油箱内的压力很快降低。当压力降到关闭压力值时,压力释放阀可靠关闭,使变压器油箱内永远保持正压,有效地防止外部空气、水分及其他杂质进入油箱,并且具有动作后无元件损坏,无需更换等优点。

二、压力释放阀的设置原则及运行要求

大多数变压器厂家规定压力释放阀接点作用于跳闸,曾发生过多次因压力释放阀的二次回路绝缘降低引起跳闸停电事故。所以,变压器运行规程(DL/T 572—95)规定“压力释放阀接点宜作用于信号”。

但当压力释放阀动作而变压器不跳闸时,可能引发变压器的缺油运行而导致故障扩大。

因此,可以采用瓦斯继电器与其相配合来保护变压器:当压力释放阀动作导致油位过低时, 瓦斯继电器的下部浮子下沉导通,发出跳闸信号。