首页 > 电工基础 > 变压器

变压器温升极限值的对照表

作者:老电工时间:2022-09-10 09:17:13

有关变压器温升极限值的对照表,按冷却方式及绝缘材料的耐热等级,各部位的温升极限值不同,通常以温升极限来表示(即以环境温度35℃为基准,允许温升的最大值)。

一、变压器温升极限值的对照表

为确保运行安全,变压器运行时允许的最高温度是有限制的,通常以温升极限来表示(即以环境温度35℃为基准,允许温升的最大值)。按冷却方式及绝缘材料的耐热等级,各部位的温升极限值是不同的,详见表。

表1 变压器的温升极限值

二、变压器温升限值

认证公司对二类(B级)铁芯变压器温升要求是多少?

看需要用什么标准做,如果用‘GB19212.1电源装置’标准来做(如 一般用途的安全隔离变压器),绕组(与绕组接触的骨架和叠片),最高温度限值:电阻法测量

A级绝缘材料  100摄氏度

E级  115

B级  120

温升=最高温度值-(环境温度,测试结束时的室温)环境温度要求25度正负5。变压器在额定输入电压下接入额定电阻负载,然后电压提升6%(此时负载不做变化),工作到稳定状态。

配套用变压器或其他相关设备按相关规范规定的正常使用条件下进行测试。

如果用‘GB4706家用和类似用途电器‘标准来做(如 用于充电的充电器),绕组,0.94-1.06倍额定电压,取最不利值(用1.06倍),温升限值:K

A级     75(65)

E级     90(80)

B级     95(85)

前面数值适用于电阻法,后面数字适用于热电偶法,一般都用电阻法。

三、油浸式变压器绕组温升限值为65K,k的含义

在描述温度时,K代表开式度(开尔文)。开尔文,为热力学温标或称绝对温标,是国际单位制中的温度单位。由爱尔兰第一代开尔文男爵(Lord Kelvin)威廉·汤姆森发明,其命名依发明者头衔为Kelvins,符号是K,但不加“°”来表示温度。

1927年,第七届国际计量大会将热力学温标作为最基本的温标,开尔文是国际单位制七个基本量纲之一。

变压器事故过负荷会引起变压器的温度超过允许值,加快绝缘老化,A级绝缘的允许温度为105度,当环境温度为40度时,那么线圈最高允许温升为:105-40=65,而这个65代表线圈的允许温升,测量方法是采用的电阻法测量出来的数据,用K来表示测量方法,也就是说你问的65K就是线圈允许65摄氏度的温升。

四、电力变压器的温升限值是多少?

变压器的温升限值是根据不同的负载情况而做出规定。

对于油明确规定负载周期时,应给出与规定的负载周期图相关的附加要求,主要适用于大型变压器,对大型变压器的急数负载应特别注意,而这些要求通常不能用于标准的小型或中型变压器。

变压器某一部分的运行温度,假设表示为冷却介质温度与该部分温升之和。

变压器各部分的温升值是变压器的特性参数之一,只制造厂的保证值,变压器应承受规定条件下的温升试验,在询价和合同中若没有提出“特殊使用条件”时,应以正常的温升限值为准;特殊使用条件下的温升限值应按GB1094.2-1996中4.3条的规定进行修正。温升限值不允许有正偏差。

五、变压器的温升极妻与绝缘材料等级的关系

变压器的温升极限,要看其绝缘材料耐热等级。

绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。

绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级

最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180

绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125

性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145

具体变压器的温升极限要看其名牌绝缘等级。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读