变压器高压侧分接开关档位与电压的关系

作者:老电工时间:2022-09-11 19:22:56

变压器档位与电压关系

以10KV配电变压器为例说明。

变压器高压侧分接开关有三个档:

Ⅰ—10KV+5%,说明此档上变比是10.5KV/0.4KV;

Ⅱ—10KV,说明此档上变比是10KV/0.4KV;

Ⅲ—10KV-5%,说明此档上变比是9.5KV/0.4KV。

当现在变压器分接开关在Ⅱ档,低压侧电压偏底时,说明系统电压偏低,若调整到档位Ⅲ,即使供电电压从10KV降至9.5KV,也能在二次变出0.4KV电压来。

对高压侧调压的降压变压器而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整,所谓“低了低调,高了高调”。