首页 > 电工基础 > 变压器

电力变压器接线方式:星形连接与三角形连接

作者:老电工时间:2016-01-14 08:14:34

电力变压器接线方式:星形连接与三角形连接

三相变压器中,三个原边线圈与三相交流电源连接应当由两种解法,即星形连接和三角形0连接。

如下图(a)、(b)所示。当星形连接(Y形)连接时,首端1U1、1V1、1W1为引出端时,将三相末端1U2、1V2、1W2连接在一起成为中性点,若要把中性点引出,则以“N”标志,接线方式用YN表示。
同样,三个副线圈的连接方式也应当有这两种接法。

三相变压器原、副边绕组都可用星形连接、三角形连接,用星形连接时,中性点可引出,也可不引出,这样原、副边绕组可有如下的组合:Y/Y或Y/Yn;Y/△或Yn/△;△/Y或△/Yn;△/△等连接方式。


图1,三相变压器三个线圈的连接

但是,这些组合符号不足以完全说明原、副边绕组连接关系的全部情况,还应进一步用时针表示法来说明原、副边绕组间电动势的相位关系。

时钟盘上有两个指针,12个字码,分成12格,每格代表一个钟,一个圆周的角度是360°,故每格式30°。

以短针顺时针的方向计算,例如12点和11点之间应该是30°*11=330°;反过来时针向前转了300°,那必定指示300°/30°=10点。变压器的连接组别就是用时计的表示方法说明原、副边线电压的相位关系。
时钟法表示组别


图2,

三相变压器的一次绕组和二次绕组由于接线方式的不同,线电压间有一定相位差。以一次线电压作长针,把它固定在12点上,二次侧相应线电压相量作为短针,如果他们相隔330度,则二次线电压相量必定落在330°/30=11点,如右图所示。如果相差180°,那么二次电压相量必定落在6点上,也就是说这一组三相变压器接线组别属于6点。
Y/Y连接

如下图,原副边绕组不仅都是Y连接,而且原边和副边都以同极性端作为首端,因此从相量图上可以看出原、副边的电动势是同相位,所以应标记为“12”,即把这种连接标记为Y/Y-12连接组。新标准用(y,y0)表示在图(b)中原、副边的极性不同,因此同相量图上可以看出原副边的180°相位差,所以应标记为“6”,即这种连接法成为Y/Y-6连接组(新标准用y,y6表示)。


图4,三相变压器的Y/Y连接
Y/△连接
在下图(a)中奖原边结成Y而副边结成△,原、副边绕组都可以同极性端作为首端,此连接方法为Y/△-11连接组(新标准:y,d11)。

三相变压器的Y/△连接

目前我国标准变压器的接线组别有三种:
Y/Yn-12(y,Yn0),一般用于容量不大的(不超过1600KVA)配电变压器变电所内销变压器,供动力和照明负载。
Y/△-11(y,d11)用于中等容量、电压为10KV或35KV电网及电厂中的厂用变压器。
Yn/△-11(YN,d11)一般用于110KV及以上电力系统中。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读