单相电机电流计算经验公式
220V单相电动机的额定电流约为额定容量的8倍。
如电扇、手电钻、鼓风机、洗衣机、电冰箱内的单相220V电机的用电负荷,计算式为 I=8P 式中I---单相异步电动机的额定电流(A) P---电动机的功率(KW)
星接和角接都是P=1.732*U*I*功率因数
星接时线电压=1.732相电压,线电流=相电流
角接时线电压=相电压,线电流=1.732相电流
经验公式1:
380V电压,每千瓦2A
660V电压,每千瓦1.2A
3000V电压,4千瓦1A
6000V电压,8千瓦1A
经验公式2:3KW以上,电流=2*功率;3KW及以下=2.5*功率
单相电机功率和电流怎么计算?
一般电机铭牌上都有额定功率和额定电流的参数。
若要根据单相电机的功率去计算电流,则应考虑电动机的功率因数和效率。其计算公式:
电流=输出功率/(电压×功率因数×效率)
式中:
电流(I)的单位为安培(A);输出功率(P)的单位为瓦特(W);电压(U)的单位为伏特(V);功率因数和效率都是小于1的无量纲数。
单相电机和三相电机的电流计算方法
比如单相电机,单相电机4极2.2KW 额定电流18A.算空载电流和启动电流,2极的要怎么算?要公式。三相电机,只知道是3KW.2极的.怎么算他的额定电流,空载电流和启动电流?
答案:
1)单相电机电流=功率/(电压*功率因数*效率);
2)三相电机电流=功率/(1.732*电压*功率因数*效率);
3)空载电流为额定电流的30~50%左右;
4)三相电机的直接起动电流为额定电流的7倍。
有关电流计算公式与电流单位的换算方法,电流的大小是用单位时间内通过导线横截面的电量(电流强度)来衡量,公式中通常用大写字母I表示电流,电流的单位安培包括毫安(mA)、微安(μA)和千安(kA)。....
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。....
有关电动机启动电流的计算公式,启动电流是指电气设备(感性负载)在刚启动时的冲击电流,三相鼠笼异步电机的启动电流一般是4~7倍,来看下它的计算公式是怎样的。....
有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。....
有关电动机电流的计算公式,包括三相电动机电流、单相电动机电流的计算公式与经验公式,根据容量的大小,计算出额定负荷电流,以配装适当的熔断器等设备。....
有关电流的计算公式,电流的大小是用单位时间内通过导线横截面的电量(电流强度)来衡量,电流大小的计算公式及各参数含义。....
电动机电流的计算公式,包括三相电动机电流与单相电动机电流的计算公式与方法,220V单相电动机的额定电流约为额定容量的8倍,关键是要理解清楚测得(或给出)的电流、电压是线或相的问题。....
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。