环形变压器损坏的原因,环形变压器损坏的修理方法

作者:老电工时间:2020-02-19 12:27:49

在环形变压器的常见故障中,环牛损坏的原因一般有两种,一是负载短路,二是匝间短路,均会造成环形变压器的损坏,这里介绍下环形变压器损坏的修理方法,供大家参考。

环形变压器损坏的原因

环形变压器俗称"环牛",环牛损坏有内在的规律,以下是环牛损坏的二种原因:

1、负载短路,引起环牛发热损坏。

2、电网电压过高或环牛自身绕组绝缘被破坏,引起匝间短路损坏。

在分析损坏的环牛的故障时,会发现:

绕组中一般只有初级220V高压绕组损坏,而其他低压绕组却完好无损,且220V绕组多采用的是双线并绕法,而非方形变压器使用的单线排绕法。

双线井绕法的匝间电压比单线排绕法的匝间电压高得多,在同等条件下,漆包线在高电压下发生匝间短路的几率比低电压时大得多,双线并绕法比单线排绕法更易引起匝间短路。

因此,一般会改双线并绕为单线排绕来修复。

环形变压器损坏的修理方法

首先,将损坏环牛的外包装、绝缘胶带及低压绕组一一拆除,观察各绕组的绕制方式并做好记录,保存好各绕组漆包线和绝缘胶带备用。

最里层为220V高压绕组,匝数多,如果已经烧黑变形,应拆净找同规格的漆包线备用。

打扫干净硅钢片,用绝缘胶带均匀缠上一层,作为最里层.用漆包线先接上一粗软线头作为一引出线后均匀排列绕翩,要求内圆线圈排列紧密平整,不能有重叠.绕完一层后(漆包线头与尾之间不要太靠近,用绝缘胶带保留间隔)可以在上面刷一些电机用绝缘漆以增加可靠性,接着在上面用绝缘胶带再缠上一层,又继续绕制第二层、第三层。

绕完第二层后可用万用表的交流电流挡测一下环牛的空载电流,要求空载电流在50mA以下,如果过大,说明匝数不够,要继续绕.直至电流降到50mA以下。

接好引出线头,同样要刷绝缘漆.做好高低压绕组的层间绝缘,再按记录的绕制方式绕制各低压绕组(低压绕组可以不刷绝缘漆,但要作好层间绝缘)。

最后,缠上最外屡绝缘胶带,整形后即可接人电源测试各绕组电压是否符合要求,合格后即可试机。

以上就是环形变压器损坏的原因,以及针对不同原因故障的处理方法,希望对大家有所帮助。 