有关变压器的阻抗电压的定义与作用,同容量的变压器,阻抗电压小的成本低,不同容量的变压器对应的阻抗电压值国标有不同的规定,阻抗电压大小的选择要求

变压器的阻抗电压的定义与作用

阻抗电压是将变压器的二次绕组短路,使一次绕组电压慢慢加大,当二次绕组的短路电流达到额定电流时,一次绕组所施加的电压(短路电压)与额定电压的比值百分数。

阻抗电压Uk (%)是涉及到变压器成本、效率和运行的重要经济指标和对变压器进行状态诊断的主要参数依据之一。

同容量的变压器,阻抗电压小的成本低,效率高,价格便宜。

另外,运行时的压降及电压变动率也小,电压质量容易得到控制和保证。

因此,从电网的运行角度考虑,希望阻抗电压小一些好。 来自:电工技术之家

但从变压器限制短路电流条件考虑,则希望阻抗电压大一些好,以免电气设备(如断路器、隔离开关、电缆等)在运行中经受不住短路电流的作用而损坏。

不同容量的变压器对应的阻抗电压值国标是有相关规定的。

变压器的阻抗电压在运行中的作用

在变压器正常运行时,阻抗电压小一些较好,因为阻抗电压过大时,会产生过大的电压降。而在变压器发生短路时,阻抗电压大一些较好,较大的阻抗电压可以限制短路电流,否则变压器将经受不住短路电流的冲击。

因此,在制造变压器时,根据运行需要,设计一定的阻抗电压。

阻抗电压(Impedance Voltage)是将变压器的二次绕组短路,使一次绕组电压慢慢加大,当二次绕组的短路电流达到额定电流时,一次绕组所施加的电压(短路电压)与额定电压的比值百分数。阻抗电压(Impedance Voltage)Uk (%)是涉及到变压器本钱、效率和运行的重要经济指标和对变压器进行状态诊断的主要参数依据之一。

同容量的变压器,阻抗电压(Impedance Voltage)小的成本低,效率高,价格便宜,另外运行时的压降及电压变动率也小,电压质量轻易得到控制和保证。

因此,从电网的运行角度考虑,希望阻抗电压(Impedance Voltage)小一些好。

但是,从变压器限制短路电流条件考虑,则希望阻抗电压(Impedance Voltage)大一些好,以免电气设备(如断路器、隔离开关、电缆等)在运行中经受不住短路电流的作用而损坏。

备注:不同容量的变压器对应的阻抗电压(Impedance Voltage)值国标是有相关规定的。

电力变压器的阻抗电压标准

10kV/0.4kV无励磁或有载调压:≤500kVA,4%;≥630kVA,4.5%;

10kV/3、3.15、6.3kV无励磁:630kVA,4.5%;≥630kVA,5.5%;

35kV无励磁:≤2500kVA,6.5%;≥3150kVA≤5000kVA,7.0%;≥6300kVA≤10000kVA,7.5%;≥12500kVA,8%;

35kV有载调压:≥2000kVA≤2500kVA,6.5%;≥3150kVA≤5000kVA,7.0%;≥6300kVA≤10000kVA,7.5%;≥12500kVA,8%;

66kV:≤5000kVA,8%;≥6300kVA,9%;

110kV:双绕组均为10.5%;三绕组升压:高-中17-18%,高-低10.5%,中-低6.5%;降压:高-中10.5%,高-低17-18%,中-低6.5%

220kV:双绕组均为12-14%;三绕组升压:高-中22-24%,高-低12-14%,中-低7-9%;降压:高-中12-14%,高-低22-24%,中-低7-9%。

以上就是电力变压器中阻抗电压的相关知识,希望对大家有所帮助。