首页 > 电工基础 > 变压器

配电变压器如何处理高低压熔丝熔断的问题

作者:老电工时间:2020-01-14 10:13:51

有关配电变压器高低压熔丝熔断的三种情况与处理方法,分为机械强度不够而熔断,一般只断一相,变压器因内部故障而引起高压熔丝熔断,因远方短路或过载引起高压熔丝熔断等。

高压熔丝熔断的三种情况

1、因高压熔丝规格小,安装不当,机械强度不够而熔断,一般只断一相。这种情况多半无明显的弧光痕迹。更换高压熔丝即可恢复送电。

2、变压器因内部故障而引起高压熔丝熔断,多为两相熔丝熔断。遇此情况应查明原因方可恢复送电。

变压器内部故障时,常引起从油箱的大盖接缝处、注油孔等处喷油,打开注油孔盖闻一闻有无油烟味,根据油烟味情况来判断变压器是否已烧损,能否继续使用。如无明显的表征,应查明原因后再投入运行。

3、因远方短路或过载引起高压熔丝熔断。

由于熔丝熔断时间较长,加上高低压熔丝的配合原因,能够引起高低压熔丝同时熔断。

这种情况下,在熔管上及瓷托上留有弧光痕迹和熔丝的熔点。

处理时就用摇表测量变压器高低压对地及其之间的绝缘电阻,用欧姆表测量高低压绕组的导通及其直流电阻平衡情况。

无异状时,全部断开低压侧熔断器,更换高压熔丝送电,听变压器声音是否正常,测量二次电压是否平衡。如无问题时,再对低压恢复送电。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读