有关变压器过负荷的处理方法,检查变压器油温,检查导线发热情况,设法减少负荷,变压器过负荷信号发出后,应立即采取相关措施。
1、检查变压器油温。
2、检查导线发热情况。
3、汇报有关部门,做好记录。
4、设法减少负荷
变压器过负荷信号发出后,应立即进行处理:
1、复归报警信号,汇报有关领导,做好记录。
2、倒换运行方式,调整转移负荷。
3、若属正常过负荷,可根据正常过负荷倍数确定允许时间,并加强对变压器温度监视。
4、若属事故过负荷,则过负荷的倍数和时间依照制造厂家的规定或运行规程的规定执行。
5、对变压器及有关设备系统进行全面检查,发现异常及时采取措施,果断处理。
限负荷,对那些不重要的线路停电,一般调度那儿都有拉路顺序的,公司内部也是这样,按照用电性质不重要-次要-重要的顺序进行拉路停电。
注意事项:
看过负荷多少,和过负荷的时间。
1)如果是短时间,轻度过载(10%以内),没关系的,变压器没有那么娇贵。过载烧毁变压器,只是因为温度太高,变压器损坏。短时间的话,变压器温度还没升上去,可以使用的。
2)如果是长时间过载的话,20%以内,可以考虑用风扇、空调等冷却方式对变压器进行降温,至少保证变压器的温度不超过其额定限制就行(绝缘等级)
3)超过30%的话,就该增容了,换个大变压器或者再买个小的并联用其实,变压器的额定负荷不是个定值,只要其温度不超过其绝缘等级就行,比如说500kVA的变压器,如果在环境温度零下40度工作,你用到1000kVA都可以。
负载电路如果存在一些电机之类的设备的话,无功分量很大的,可以考虑在负载电路中加部分无功补偿,提高设备的功率因数,这样也能减小变压器的负荷。
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。....
有关变压器过负荷运行的问题,过负荷后变压器最容易出现的几大问题是什么,变压器的损耗增大,变压器输出电压降低,过负荷运行后的变压器使用寿命会减少很多。....
关于变压器过负荷运行的问题,变压器正常运行无大问题,但当出现过负荷运行时应该如何处理,变压器过负荷时的处理办法,变压器过负荷运行时间多长为宜,变压器允许过负荷的倍数与时间是多少.....