首页 > 电工基础 > 变压器

变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高

作者:老电工时间:2022-07-26 10:37:12

关于变压器三个档位表示的意思是什么,变压器共有三个档位,变压器三个档电压分别是多少,一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。

变压器档位的含义

普通配变通常在高压侧设一台无载调压开关。设三挡或五挡,调整一次(高压侧)挡位可改变二次输出电压,适应一次电压变化满足二次用户电压要求。

变压器三个档电压:一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。

一、油浸式变压器的分接开关分别在1,2,3挡位置,其电压分别是多少?

一般常规(非特殊订货)产品,一、二和三档分接开关位置如下分配:

1、调压范围为:±5%(变压器额定电压);--譬如:高压额定电压为:10000V,那就是±5% X10000V

2、一档为+5%,就是10500V;二档为0%,也就是额定电压:10000V;三档为-5%,为9500V。

3、在变压器铭牌上,可以看到变压器的档位信息。

二、电力变压器档位调节,一档和三档哪个档位是最高档?

Ⅰ档为10.5/0.4KV Ⅱ档为10/0.4KV Ⅲ档为9.5/0.4KV

因此,Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。

二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。

老式油变为一次抽头三个档位,其中一档为最高电压,即额压一次的1.05倍,三档为最低即额压的0.95倍。

三、电力变压器一二三档哪个高?

以10KV配电变压器为例说明,变压器高压侧分接开关有三个档,Ⅰ—10KV+5%,说明此档上变比是10.5KV/0.4KV,Ⅱ—10KV,说明此档上变比是10KV/0.4KV,Ⅲ—10KV-5%,说明此档上变比是9.5KV/0.4KV。

当现在变压器分接开关在Ⅱ档,低压侧电压偏底时,说明系统电压偏低,若调整到档位Ⅲ,即使供电电压从10KV降至9.5KV,也能在二次变出0.4KV电压来。

可以,对高压侧调压的降压变压器而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整,所谓“低了低调,高了高调”。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读