一、变压器停送电的操作顺序
1、单电源变压器,停电时应先断开负荷侧开关,再断开电源侧开关,最后按相同顺序拉开各侧刀闸(先拉开负荷侧,再拉开电源侧),送电操作顺序与此相反
2、双电源或三电源变压器
1)一般情况下,停电时先断开低压侧开关,再断开中压侧开关,最后断开高压侧开关,最后拉开各侧刀闸,送电操作顺序与此相反
2)特殊情况下,变压器停送电的操作顺序还必须考虑保护的配置和潮流分布情况。
二、线路停送电、控制回路操作顺序
线路停送电操作顺序:停电时,应先断开关后断刀闸,先断负荷侧刀闸,后断电源侧刀闸;送电操作顺序与此相反。严防带负荷拉合刀闸。
控制回路的操作顺序:停电时,先停操作电源,后停合闸电源。送电时与此相反。
三、停送电操作顺序
1、办理当班工作所需的停、送电手续或工作票。
2、对电气设备检修时,需全部或部分停电者,应该规定做好相应的安全措施,即:停电、验电、放电、装设接地线、悬挂警示牌和装设遮栏。
a、将检修设备停电,必须把各方面的电源安全断开,禁止在只关断电源的设备上工作,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断电点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压侧断开,防止向停电检修的设备反送电。
b、对高压电气进行验电时,必须戴绝缘手套,使用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电。验电前,应先在有电的设备上进行试验,确保验电器材良好。当验明设备确无电压后,应立即放电并将检修设备接地并三相短路。
c、检修部分若分为几个在电气设备上不相连的部分,则各段应分别验电并接地短路。
d、在检修的设备上或一经合闸即送电到工作地点的开关和刀闸的操作手把上,均应悬挂“禁止合闸。有人工作”的标志牌。
e、在架空线路或电缆线路上工作前,必须将该线路可能来电的所有开关刀闸全部拉开,并加绝缘隔板,挂好停电警示牌。经验明无电后,对大地充分放电。装设接地线时,必须先接接地端,后接导体端,接触应良好,拆除地线顺序相反。
3、电气设备停电检修后,经检修负责人和操作监护人共同确认无问题后,方可按操作顺序进行送电。
a、确保要送电的线路上无其他检修人员工作。
b、如在要送电的线路有其他工作人员,而在其它支线需要送电时,在确保对方已经做好相关安全措施后方可送电。
c、确保检修范围内的设备无短接等错误接线方式和影响安全送电因素后,方可送电。
d、对检修后的电气设备及机械保护进行测试和联合试验,确保整个系统保护灵敏可靠。
e、设备检修后,在送电前要清点人员、工具、测试仪器、仪表和更换的材料、配件是否齐全;确保没有将工具等材料掉在设备中。
4、所有工作完成后,各岗位的工作人员要坚守岗位。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。