高压电机绕组接地故障检测维修方法

作者:老电工时间:2020-05-17 18:49:10

有关高压电机绕组接地故障检测与维修方法,要判断是否上层线棒接地,是否有备用绕组,绕组是否可更换等,以便快速解决高压电机绕组接地故障问题。

高压电机绕组接地故障的维修方法

如果是上层线棒接地,先割去绑线,焊开连线,顶出槽楔。然后将故障绕组加热,绕组加热可通入电流进行,通电电压不超过15%额定电压,电流不超过额定电流,时间是15~20min,加热温度以50~60℃为宜。趁热将绕组抬出槽部,避免损伤绝缘。

有备用绕组时,可以更换绕组。如无备用绕组,可将拆下的故障绕组的接地点绝缘剥掉,两侧削成锥形坡口,坡口长度与电动机工作电压大小有关,计算公式为
L=10+(U/200)

式中L——绝缘锥形坡口长度;U——电动机工作电压,V。

注意,在削绕组绝缘时不要损伤其匝间绝缘和铜线。如果检查铜线烧损,需将同规格导线用银焊焊好,磨平修光,重新包扎匝间绝缘。

然后,用0.14mm厚的环氧玻璃粉云母带填补,填补应半叠包扎,每包一层均应涂刷绝缘漆。云母带包扎至原来的厚度。云母带包扎层数一般由电动机电压决定,其规定如表3-11所示。

表3-11  定子绕组包扎云母带规定

云母带包扎完后,表面应再包一层玻璃丝带作为保护层,再涂以绝缘漆,经干燥并做耐压试验合格后,再将绕组嵌入槽内,打入槽楔。

焊接端部连接头并包扎好绝缘和端部绑线,再做耐压试验,合格后才能组装电动机。

如果是下层线棒接地,则需先取出一个节距内完好绕组的上层边,然后拆下故障绕组,换上新绕组