什么是升压变压器

作者:老电工时间:2020-08-07 11:22:32

有关升压变压器的知识,介绍什么是升压变压器,这类变压器的日常维护保养的注意事项有哪些,感兴趣的朋友参考下。

升压变压器

将发电机发出的较低压电经变压器升压后送至电网以减少电能的损耗,称为升压变压器。

升压变压器是指将电压瞬间启动,把某一数值的交变电压变换为同频率的另一数值的交变电压。

升压变压器就是一种用来把低数值的交变电压变换为同频率的另一较高数值交变电压的变压器。

升压变压器的维护保养

1、为保护高压发生器及机头内所装的绝缘油的绝缘性能,一般不应随意打开观察窗口和拧松四周的固定螺钉,以防止油液吸潮或落灰尘而降低绝缘性能。

2、检查变压器周边照明、散热、除尘设备是否完好,并用干净的布擦去变压器身及瓷瓶上的灰尘。

3、检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,传动部分作润滑处理。

4、拉开高压接地刀,检查接地处于断开位置无误后,合上高压负荷开关,让变压器试运行,并取下高压侧标识牌,注意在断开或合上变压器高压负荷开关时,现场必须有两人以上。

5、当需要更换新油时,应取得当地电力部门的协助,检查新油的性能,要求其绝缘强度不低于25000伏/2.5毫米;而组合机头内的油绝缘强度应在30000伏/2.5毫米以上。

6、用2500V的摇表测量变压器高低压线圈绝缘阻值(对地和相间),确认符合要求(在室温30℃时,10KV变压器高压侧大于20MΩ,低压侧大于13MΩ。在测试前,应接好接地电线,测定完毕后,应进行放电。

7、高压发生器或组合机头必须有良好的接地线,应经常用欧姆表测量其外壳、控制台外壳、外接地线三者是否导通,并紧固接地螺栓。

以上就是升压变压器的相关知识,希望对大家有所帮助。