电机星三角降压启动原理线路图

作者:老电工时间:2021-06-23 09:30:47

有关电机星三角降压启动原理线路图,启动时将星三角(Y-△)转换开关的手柄S2置于启动位置,则电动机定子三相绕组的末端U2、V2、W2连成一个公共点,采用Y-△星三角降压启动。

电机星三角降压启动原理线路图

所谓星三角降压启动是指启动时,先把三相鼠笼式异步电动机定子三相绕组做星形链接,等电动机转速升高到一定值后再改成三角形。

因此,这种降压启动方法只能用于正常运行时坐三角形接法的电动机上。

其原理线路图如下图。

启动时将星三角(Y-△)转换开关的手柄S2置于启动位置,则电动机定子三相绕组的末端U2、V2、W2连成一个公共点,三相电源L1、L2、L3经开关S1向电动机定子三相绕组的首端U1、V1、W1供电,电动机以星形接法启动。加在每相定子绕组上的电压为电源线电压U1的1/√3倍,因此启动电流较小(延伸:电动机启动电流很大的原因与不利影响)。

等电动机启动即将结束时再把手柄S2转到运行位置,电动机定子成三角形接法,这时加在电动机定子每组绕组上的电压即为线电压U1,电动机全压正常运行。

采用Y-△星三角降压启动时,启动电流为直接采用三角形接法时启动电流的1/3,但启动转矩降低很多,所以只能用于轻载或者空载启动的电动机上。

采用星三角降压启动的优点是所需设备简单、成本低,因而获得了较为广泛的采用。

由于此法只能用于正常运行时为三角形(△)接法的电动机中,因此外国生产的J02及Y系列三相鼠笼异步电动机,凡是功率在4千瓦及以上的电动机正常运行时都采用三角形接法。