首页 > 电工基础 > 变压器

变压器的容量大小及等级说明

作者:老电工时间:2018-02-05 14:40:14

变压器的分类方式多种多样,其中按变压器的容量大小来分类是一种常用的方式,变压器的容量大小,基本也就是变压器的容量等级,其划分方法与标准是什么样的,一起来了解下。

一、变压器的容量大小

先来看下变压器的容量大小,依据GB/T6451—《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》,电压等级10kV—220kV,容量如下(kVA):30、50、63、80、100、125、160、200、250、315.400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、63000、90000、120000、150000、180000、260000、360000、400000 KVA。

二、变压器的容量等级

变压器的容量等级分为:630KVA及以下的变压器统称为小型变压器;800~6300KVA的变压器称为中型变压器;8000~63000KVA的变压器称为大型变压器;90000KVA以上的变压器称为特大型变压器。

设备总容量是用千瓦表示,而变压器是用千伏安表示。千瓦除以功率因数(一般取0.75)等于千伏安。常用变压器有:160KVA、250KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA等,还有更大的。

输入端电压常用有:220KV、110KV、35KV、10KV。输出有:35KV、10KV、6KV,0.4KV。常用是10KV/0.4KV。

电压等级是由当地的供电线路所决定的。

变压器的规格按电压分为:36伏,110伏,0.4千伏,10千伏,22千伏,6千伏,35千伏,110千伏,220千伏,350千伏,200千伏,500千伏,250千伏,600千伏。

变压器的额定容量,即变压器的视在功率,它表示在额定条件下,变压器输出功率的能力。容量可以任意设计。现在的标准系列是R10优化系列,即10的10次方倍。

10KV级的配变标准容量:30、50、63、80、100、125、160KVA、200、250KVA、315、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250、1600、2000、2500

变压器的型号由:变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。

例如:SFPZ9-120000/110 指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV的变压器。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读