首页 > 电工基础 > 变压器

变压器的分类标准及常用规格型号

作者:老电工时间:2020-03-24 10:34:52

变压器有哪些规格型号,变压器的分类标准是怎么样的,变压器可以按电压等级分,按绝缘散热介质分,按铁芯结构材质分,变压器还可以按相数与容量来分类,因此规格型号也是多种多样的。

一、变压器的分类标准

1、按电压等级分:1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV,0.66KV,0.38KV,0.22KV等。

2、按绝缘散热介质分:干式变压器,油浸式变压器,其中干式变压器又分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。

3、按铁芯结构材质分:硅钢叠片变压器,硅钢卷铁芯变压器,非晶合金铁芯变压器。

4、按设计节能序列分:SG,SJ,S7,S9,S11,S13,S15。

5、按相数分:单相变压器,三相变压器。

6、按容量分:我国现在变压器的额定容量:3KVA,5KVA,10KVA ,15KVA,20KVA,25KVA,30KVA,40KVA,50KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA,4000KVA,5000KVA等。

二、变压器的规格型号

变压器的规格型号及含义,变压器的规格型号比较多,不同种类规格其含义也有所不同。

常见的:干式变压器

"SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV"干式变压器表示的含义:

S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。

C的意思表示(干式变压器)绕组为树脂浇注成形固体。

B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。

10的表示是设计序号,也叫技术序号。

1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。

10KV的意思是一次额定电压,0.4KV意思是二次额定电压。

常见的"电力变压器"规格型号表示的含义

电力变压器的型号:通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,

以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。

例如:"SFSZ9-31500/110"变压器型号含义

S:三相,F:风冷,S:三绕组,Z:有载调压,9:设计序号9型。

31500:额定容量为31500kVA

110:一次侧额定电压110kV

箱式变压器的规格型号:箱式变压器(通常简称“箱变”)将传统变压器集中设计在箱式壳体中,具有体积小、重量轻、低噪声、低损耗、高可靠性,广泛应用于住宅小区、商业中心、轻站、机场、厂矿、企业、医院、学校等场所。

箱式变电站一般分为按容量大小(KVA)分为:315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000.这是国家标准容量序列。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读