本文介绍了三相四线与三相五线的区别,三相五线制比三相四线制多一根地线,三相五线制主要用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。三相四线与三相五线的主要区别,一起看下文。
三相四线制指变压器出来ABC三相和中性线(N),三相五线制指变压器出来ABC三相,中性线加变压器的PE线(接地线)。这对于变压器中性点直接接地适用。现在企业都使用三相五线制。
三相五线制中五线:3根相线加一根地线一根零线。
一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。
三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。
三相五线制的学问就在于这两跟"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话,那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险。
零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接。
保护接地和保护接零不能同时使用:
保护接地用于中性点不接地的情况中,保护接零用于中性点接地的情况中,中性点直接接地运行方式下应做到:
①所有用电设备在正常情况下不带电的金属部分,都必须采用保护接零或保护接地;②在三相四线制的同一低压配电系统中,保护接零和保护接地不能混用,即一部分采用保护接零,而另一部分采用保护接地,但若在同一台设备上同时采用保护接零和保护接地则是允许的,因为其安全效果更好;③要求中性线必须重复接地,因为在中性线断开的情况下,接零设备外壳上都带有220V的对地电压,这是绝不允许的。
标准名称:绝缘导体和裸导体的颜色标志GB7947-87;标准编号:GB7947-87;标准正文:国家标准局1987-06-09批准1988-03-01实施;本标准规定了用颜色来标记绝缘导体或裸导体的一般规则,适用于安全目的以避免混淆和确保安全操作。
本标准参照采用IEC446(1973)《用颜色识别绝缘导体和裸导体》。
1、总则
1.1 标记导体的颜色为:黑色、白色、红色、黄色、蓝色或淡蓝色、绿色、橙色、灰色、棕色、青绿色、紫色、粉红色及绿/黄双色。
注:淡蓝色是相对于标准蓝色较浅的颜色。
1.2 为安全起见,除绿/黄双色外,不能用黄色或绿色与其他颜色组成双色。
1.3 在不引起混淆的情况下,可以使用黄色和绿色之外的其他颜色组成双色。
1.4 为便于区别,除绿/黄双色外,优先选用下列五种颜色:淡蓝色、黑色、棕色、白色、红色。
1.5 颜色标志可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部长度上,也可标记在所选择的位置上。
2、绿/黄双色的使用
绿/黄双色只用来标记保护导体,不能用于其它目的。
用作保护导体的裸导体或母线,必须用15mm到100mm、宽度相等的绿色和黄色的相间的条纹在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个单元或每个可接触的部位上作出标志。如果使用胶带,只能使用双色胶带。
对于绝缘导体上的绿/黄双色,必须是在每15mm长的绝缘导体上,一种颜色覆盖的导体表面不小于30%、不大于70%,另一种颜色覆盖其余的表面。
注:如果保护导体从其形状、结构或位置上(例如同芯导体)容易识别,则在导体的全部长度上不必都有颜色标志,但其端部或可接触到的部位应用绿/黄双色标志或其他形式的标志。
3、淡蓝色的使用
淡蓝色只用于中性线或中间线,电路中包括有用颜色来识别的中性线或中间线,所用的颜色必须是淡蓝色。
注:特殊用途的导线颜色,可按相应的国家标准执行。如果用颜色来标记作为中性线或中间线的裸导体或母线时,必须用15mm到100mm宽的淡蓝色条纹在每个区间或每个单元或每个可接触的部位作出标志,或者用淡蓝色在全部长度上作出标志。
以上介绍了三相四线与三相五线的区别,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
09-14
09-10
08-12
07-26
变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析
06-08
10-05
06-23
06-23