首页 > 电工基础 > 变压器

变压器档位高低有什么区别

作者:老电工时间:2022-07-26 10:28:36

有关变压器档位高低的小知识,变压器档位高低其变比大小不同,一般在选择变压器时,会根据变压器电源电压或输出电压高低来选择适当档位,变压器档位与分接头的关系是什么,一起来了解下。

一、变压器档位高低

变压器档位高低其变比大小不同,比如有3档的变压器,Ⅰ当+5%,Ⅱ档额定,Ⅲ档-5%。或者说ⅠⅠ档变比为10.5/0.4KV,Ⅱ档变比为10/0.4KV,Ⅲ档变比为9.5/0.4KV。可以根据变压器电源电压或输出电压高低来选择适当档位。

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。

按用途分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。

电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

附1,变压器档位-分接头关系

变压器档位问题,高压侧正调压变压器的分接头—档位 对应关系示意图:

高压侧逆调压变压器 分接头—档位 对应关系示意图:

变压器档位的几个原则:

1、正、逆调压的判断

通常变压器只有一侧为有载调压。对于高压侧有载调压是否正调压的判断如下:

根据用户信息,高压侧升档,(中)低压侧电压升,变压器为正调压;反之,逆调压。根据主变台帐或者参数信息表(示例参数信息需要补充),确认变压器调压方式,通常主变高压侧均为正调压。

对于中压侧有载调压是否正调压的判断:

根据用户信息,中压侧升档,中压侧电压升,变压器为正调压;反之,逆调压。根据主变台帐或者参数信息表(示例参数信息需要补充),确认变压器调压方式,通常主变中压侧均为逆调压。

2、额定档位的确定

形如%25.18,这种对称情况下的额定档位,额定档为9,形如%25.12,%25.14,这种不对称情况下的额定档位,额定档为3。

3、档位调整后对电压的影响

如果低压侧为pv、vθ节点,调整档位后,电压变化正常调压方式反方向表现于高压侧。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读