首页 > 电工基础 > 变压器

电力变压器的常见故障类型_重瓦斯保护动作与变压器着火

作者:老电工时间:2020-02-18 09:34:48

有关电力变压器的常见故障类型,介绍了变压器常见的故障部位,重瓦斯保护动作的处理办法,变压器自动跳闸的处理,以及变压器着火的处理措施等。

电力变压器的常见故障

一、变压器常见的故障部位

1、绕组的主绝缘和匝间绝缘故障:如绝缘老化龟裂;受多次短路冲击、油中进水;散热不好;防雷设施不完善;大气过电压。

2、引线绝缘故障,如:套管上端帽罩封闭不严进;变压器严重缺油,引线暴露在空气中,造成内部闪络。

3、铁芯绝缘故障,如:硅钢片紧固不好漆膜破坏,产生涡流而发生局部过热;变压器内残留有铁屑、焊渣,使铁芯两点或多点接地。

4、变压器套管闪络和爆炸,如:套管瓷质不良;电容芯子有缺陷,内部有游离放电、漏油、套管积垢严重等。

5、分接头故障,如油箱严重漏油;分接开关切换中发生短路;运行中应分别监视两个油箱油位。

6、分接开关机构故障有:卡塞;分接开关调整不到位,造成分接开关烧坏;渗水、漏油,使油质老化;脏污绝缘下降,造成故障;分接开关切换机构调整不好,触头烧毛,甚至部分融化,产生电弧,引起故障。

二、重瓦斯保护动作的处理

1、变压器内部发生故障或二次回路故障,引起重瓦斯保护动作,使断路器跳闸,事故音响发声,表记指示为零,“重瓦斯动作”发出信号。

2、变压器两侧开关绿灯闪光,此时值班人员对变压器进行如下检查和处理:

(1)、检查油温、油位、油色有无变化;压力释放阀是否喷油;呼吸器、套管有无异常;变压器外壳有无变形。

(2) 、立即取瓦斯继电器内的空气样油样做色谱分析。

(3)、根据变压器跳闸时的现象:如有无系统冲击、电压有无波动、外部检查及色谱分析结果,判断故障性质,找出原因。重瓦斯保护动作原因未查清之前,不得合闸送电。

(4)、如果经检查确未发现任何异常,而确系二次回路故障引起误动作,可将差动及过流保护投入,重瓦斯保护退出,试送电一次,并加强监视。

三、变压器自动跳闸的处理

1、当变压器两侧开关自动跳闸后,记录时间、现象,保护动作情况。现场检查有无明显故障点。了解系统有无故障及故障性质。查明原因,汇报调度和上级领导。做好记录。

2、根据调度指令或上级领导命令进行处理。

3、如属差动保护、重瓦斯或电流速断等主保护动作,故障时有冲击现象,则需对变压器及其系统进行详细检查,停电并测量绝缘,在未查清原因之前,禁止将变压器投入运行。必须指出,绝对不许强送变压器。

四、变压器着火

变压器运行时由于变压器套管的破坏或闪络,油流到上盖上并燃烧;变压器内部故障,使油燃烧并使外壳破裂等。变压器着火,应迅速做出如下处理:

1、解列所有风机,拉开变压器各侧断路器,切断各侧电源,做好安全措施。

2、若变压器上盖着火,应打开下部事故放油阀放油至大盖以下;若变压器内部故障引起着火,则不能放油,以防变压器发生爆炸。

3、迅速用灭火装置及器材灭火,必要时通知消防队。

4、汇报公司领导,做好记录。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读