首页 > 电工基础 > 变压器

250kva变压器的负载量是多大

作者:老电工时间:2020-03-22 12:21:35

有关250kva变压器的负载量,250KVA的变压器,最大能够负荷多大KW的电量,250KVA的变压器的最大负载多少KW,一起来了解下。

250kva变压器的负载量

250KVA的变压器,最大能够负荷多大KW的电量?250KVA的变压器的最大负载多少KW?或最大输出电流多少安培?

最大输出电流大约为250×1.445≈361A左右。

最大负载KW数是根据设备的实际使用功率因数而决定的,KVA是视在功率,KW是有功功率,负载设备如果没有无功功率,那么,比如全部是白炽灯,或电阻丝之类的纯电阻设备,变压器理论上承载250KW的负载,实际使用时有供电线路上的无功功率存在,所以,需要打折。

250kVA指的是变压器的视在功率(S),而并非有功功率(P);由于变压器电路中存在励磁的电感、包括用电设备的励磁电流,所以变压器还要占用一部分无功功率(Q).它们三者之间的关系是:S²=P²+Q²,即构成功率三角形。 来自:电工技术之家

在此直角三角形中,S为斜边,因此有功功率P从数值上肯定小于250kW;按照变压器一般额定功率因数cosφe=0.85计算,P=Scosφe=250×0.85=212.5(kW)。

实际最大可以承受的有功功率P的大小,由实际的功率因数决定;cosφ越大,变压器所能承受的有功功率越大,反之越小.所以变压器能够承载的负荷的大小,可用变压器的电流来决定:因为S=√3UI,和cosφ无关,250kVA的变压器,400V侧的最大允许电流为I=250/(√3×400)=360A.——400V侧即用电负荷的低压侧,也就是我们常说的380V侧,电源电压一般要比用电系统电压高出5%,以补充线路上的电压损失,380×(1+5%)=400。

由此看来,变压器低压侧额定电流为360A,当电流达到400A时,变压器将会发生过负荷运行.但变压器一般允许短时间超过额定负荷,此时过负荷倍数为400/360=1.111,可以坚持运行数个小时,但一定要把变压器本身的冷却措施做好,防止过热烧毁变压器。

另外,变压器若设置有过负荷保护,保护动作于报警或者跳闸,但保护动作值一般为(1.1.5)Ie,即额定电流的1.2—1.5倍,此时的电流值尚不能达到保护动作值,所以不会跳闸;但动作于信号报警时,有时采用1.1Ie,此时报警装置可能会报警,提醒变压器超负荷运行。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读