电机220v三角形接法及380v星形接法的接线方式
1、电机铭牌上写着220V LOW VOLTS
三角形接法,380V HIGH VOLTS星形接法的电动机,就是接380V时只能星形接法,如果△接法就只能接到线电压为220V的三相电。
比如380V星形接法的电动机,每相绕组是220V,当然一般不会去改成△接法去接220V三相电,但是在没有三相电的情况下,这个电动机就可以改为△接法后加一个移相电容,然后就可以直接接到220V电压上使用。
2、220V LOW VOLTS
接220时是低速,380就是高速。后面说的220V LOW VOLTS 三角形接法是220V的两相电动机 。380V HIGH VOLTS星形接法这是三相星形接法电动机和前面的三角形接法没关系。220V LOW VOLTS 三角形接法在供电为三相220V时,三角形接法;380V HIGH VOLTS 星形接法在供电为三相380V时,星形接法(一些进口电机的接法)。
就是线电压220V 就采用三角形接法,线电压380V 就采用星形接法,国内线电压都是380V所以采用星型接法,我们国家标准的电机接成角接相电压是380V,星接就是220V,也就是线电压是380V;如果是日本的电机线电压是220V,接成角接相电压就是就是220V,如果结成星接,相电压就是110V,小型电机三角型接线方式对应三相220V,星型接线方式对应三相380V.。
电机3相绕组(u1u2,v1v2,w1w2)既可按星形连接,也可按三角形连接:星形连接时间u2,v2,w2短接(也可以再接N,及中性点接零),u1,v1,w1分别接3相电压A,B,C;三角形连接时间u1w2短接,v1u2短接,w1v2短接,u1,v1,w1分别接3相电压A,B,C;2.再明确一下线电压,相电压的概念:线电压为3相进线电压,在国内都是AC380V;相电压为电机绕组电压,在电机铭牌上标的就是相电压。
当星形连接中性点接零时,相电压即为220V,中性点不接零时,相电压为190V, 当三角形连接时,相电压即为380V。星形连接时电流较小,但输出力矩也较小,所以一般功率较大电机星三角启动。