电机工作制的概念与类型

作者:老电工时间:2016-01-15 19:39:46

电机工作制的概念与类型

电机有一个重要参数是工作制,查看电机铭牌,一般给的额定电流是在特定工作制下的电流。

电机工作制为:S1~S10;其中: 电机的工作制的分类是对电机承受负载情况的说明,它包括启动、电制动、空载、断能停转以及这些阶段的持续时间和先后顺序,工作制分以下10类:

S1 短时工作制
在恒定负载下按给定的时间运行,该时间不足以达到热稳定,随之即断能停转足够时间,使电机再度冷却到与冷却介质温度之差在2K以内。

S2 连续工作制
在恒定负载下的运行时间足以达到热稳定。

S3 连续周期工作制
按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段空载运行 时间,但无断能停转时间。

S4 包括电制动的连续周期工作制
按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段起动时间、一段恒定负载运行时间和一段快速电制动时间,但无断能停转时间。

S5 包括变速变负载的连续周期工作制
按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段在预定转速下恒定负载运行时间,和一段或几段在不同转速下的其它恒定负载的运行时间,但无断能停转时间。

S6 断续周期工作制
按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。这种工作制中的每一周期的起动电流不致对温升产生显著影响。

S7 包括起动的断续周期工作制
按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段对温升有显著影响的起动时间、一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。

S8 包括电制动的断续周期工作制
按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段起动时间、一段恒定负载运行时间、一段快速电制动时间和一段断能停转时间。

S9 负载和转速非周期性变化工作制
负载和转速在允许的范围内变化的非周期工作制。这种工作制包括经 常过载,其值可远远超过满载。

S10 离散恒定负载工作制
包括不少于4种离散负载值(或等效负载)的工作制,每一种负载的运行时间应足以使电机达到热稳定,在一个工作周期中的最小负载值可为零。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢