从原理图认识双绕组变压器纵差保护单线的接线原理
来源:电工天下时间:2021-06-23 09:30:50 作者:老电工手机版>>
有关双绕组变压器纵差保护单线的原理图,双绕组变压器纵差保护单线原理图(正常运行或外部故障时),双绕组变压器纵差保护单线原理图(内部故障时),变压器纵差保护按循环电流原理构成。
双绕组变压器纵差保护单线的原理图
变压器纵差保护是按循环电流原理构成的,它能正确区分变压器内、外故障,并能瞬时切除保护区内的故障。
如下图,双绕组变压器纵差保护的单线原理图。

图a双绕组变压器纵差保护单线原理图(正常运行或外部故障时),图b双绕组变压器纵差保护单线原理图(内部故障时)
变压器两侧分别装设电流互感器TA1和TA2,并按图中所示极性关系进行连接。
正常运行或外部(如图a中d1点)故障时,差动继电器KD中的电流等于两侧电流互感器二次电流之差,要使这种情况下流过差动继电器的电流为零,应恰当选择两侧电流互感器的变比。
由于二次额定电流一般为5A,所以电流互感器的变比为:一次额定电流/二次额定电流,UN/5。忽略变压器的励磁电流,则在正常运行或外部故障时,流入差动继电器的电流为零。
当变压器内部,图b中d2点故障时,流入差动继电器的电流为变压器两侧流向短路点的短路电流(二次值)之和。
实际上,由于变压器的励磁涌流、接线方式和电流互感器的误差等因素的影响,差动继电器中会流过不平衡电流,不平衡电流越大,继电器的动作电流越大,致使纵差保护的灵敏度降低。
因此,纵差保护需要解决的主要问题之一是采取各种措施避免不平衡电流的影响,在保证选择性的条件下,还要保证内部故障时有足够的灵敏性和速动性。