变压器无功补偿容量怎么计算?
通过以下公式计算所需补偿容量:
tgφ1=√1-cos2φ1/cosφ1
tgφ=√1-cos2φ/cosφ
Qk=p(tgφ1-tgφ)(kvar)
式中cosφ1: 补偿前的功率因数
cosφ:你想达到的功率因数
Qk: 所需补偿容量(kvar)
p: 线路总功率(KW)
补偿前的功率因数可以用功率因数表测量,或通过用电量进行计算:变压器无功补偿容量怎么计算?
功率因数=有功电度/根号 有功电度平方+无功电度平方。
一台变压器如何计算他的无功补偿?
1、补偿柜的是和用电负荷进行能量交换,从理论上讲补偿柜是不会增加变压器负载的(实际上会有很小的能量损耗,相对于生产负荷可忽略不计)。使用电容补偿后只会使用电量下降,不会增加用电量,从变压器的运行电流就可以看出来。
2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
根据变压器的容量计算无功补偿容量
变压器效率一般为0.8,负载时的功率因数通常约为0.7附近,功率因数从0.7提高到0.95时每KW需无功补偿容量为0.691千乏,根据变压器的容量计算无功补偿电容量:
Qc=变压器容量(KVA)×0.8×0.691
无功补偿容量要根据负荷的大小和负荷的功率因数而定,但现在的电力设计都是根据变压器的容量估算,一般按变压器容量的30%-40%补偿。变压器无功补偿容量怎么计算?
如何计算无功补偿容量需补偿的实际容量?
额定容量就是按照额定电压计算的容量,公式是电容器的额定基波容量,电容器的实际容量是根据把400V改成实际电压时的输出容量就是实际容量。
因为实际的电压不可能刚好是400V,实际容量与额定容量有一定的差别。
另外,对于6%串抗的电容器补偿容量要考虑电抗器会输出一部分感性容量,电容器实际的输出容量是电容器容量减去电抗器的感性容量后的输出容量。
那个单相补偿容量30kvar,应该就是电容器容量减去电抗器容量后的额定容量。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。