12v和60v逆变器哪个效率高
就逆变器本身来说,二者没有区别。因为功率是电流和电压的乘积,只是12v的电流大,60v电流小。
但在实际选择时,需要综合考虑,省电从本质上是要省钱,所以降低蓄电池使用成本,就相当于节省电耗,从而达到了省钱的目的。
一般情况下小功率选低电压,大功率要高电压。如果手中有现成的电瓶,那么大容量电瓶选低电压,小容量为高电压。
比如用1000W以下的逆变器,用12V电瓶最大电流83A,故选择12V即可。60Ⅴ需多个电瓶串联,这就增加了不必要的电池投入。
对于5000W以上的大功率逆变器,如果选择12v方案电流將达400A以上,这对输入端要求比较高,容易导致发热、打火等现象,增加损耗和故障率。所以,可以考虑高电压小电流方案。
另外,还需要考虑一个重要的因素就是电瓶容量,铅酸蓄电池容量大都以0.1C放电为测试条件,比如100Ah电瓶用10A电流放电既为0.1C。低于这个电流电瓶容量会增加,高于10A容量会缩水,寿命也会减少。
假如选择了5000W逆变器,手中正好有一块200Ah以上的12Ⅴ电瓶,则可以直接使用,只是需要注意一次线要妥善接好,长度尽量缩短。
如果是50Ah电瓶,那么就需要考虑多个串联方案。另外,在电瓶容量选择上,太阳能专用免维护蓄电池尽量不要超0.1C,而车用启动电瓶可以适当超过一些。