有关车载逆变器的三个使用问题,在使用车载逆变器时,遇到带不动某一功率的电器,或把逆变器插到汽车点烟器上,蜂鸣器报警等,这些车载逆变器使用时的小问题,小编带大家来分析下具体原因。
问题1:500W的逆变器,用20A/H的电瓶带不动200W以上的电器,这是什么原因?
答案:是的,20A/H的电瓶只能带200W以下的电器,如果需要带500W以下的电器,则需要选择60A以上的电瓶,安时越大带负载的时间越长。
问题2:把逆变器插到汽车点烟器上,蜂鸣器报警,或带上负载报警,这是什么原因?
答案:
有如下几个原因:
(1)汽车线路老化;
(2)点烟器到电瓶的线接触不良;
(3)点烟器到电瓶的线接电线太细;
(4)点烟器上的触点有氧化层,接触不良;
(5)点烟器到电瓶的电线都比较细,带不了很大的负载;
(6)不建议从点烟器取电带120W以上的电器。
问题3:从点烟器取电,300W逆变器,带不起一台台式电脑?
答案:
不建议从点烟器取电带大于120W以上的电器,点烟器只能承受10A左右的电流大概100W,电瓶到点烟器有2米左右的电线相连接,而且电瓶负极接汽车的外壳搭铁,损耗了太多的电压及电流。
逆变器检测到不能维持它启动工作的电压和电流时,就会拒绝启动,逆变器的最适合的工作电压在11-13V。
解决办法1:
1、加粗电瓶正极到点烟器的电线;
2、电瓶负极要用电线连接到点烟器;
3、考虑到电瓶到点烟器的连接电线有2M长,选择2.5平方或更粗的电线连接。
解决办法2:
用逆变器原配的电瓶连接夹子线直接连接到汽车电瓶的正负极上,即可启动300W以内的电器。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。