怎么计算变压器的电抗值,可以参考如下的计算口诀与实例,下面一起来看下。
1、计算口诀
110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5除变压器容量。
2、举例
一台35KV 3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875,一台10KV 1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813。
变压器容量单位:MVA,这里的系数10.5,7,4.5,实际上是变压器短路电抗的%数,不同电压等级有不同的值。