首页 > 电工基础 > 电动机

三相电动机串电阻降压启动的控制线路图

作者:老电工时间:2016-01-17 16:41:08

三相电动机串电阻降压启动的控制线路图

常见的降压启动方法:定子绕组中串接电阻降压启动;自耦变压器降压启动;星三角降压启动;延边三角形降压启动。

串接电阻降压启动的的控制线路。

定子绕组串接电阻降压启动是指在电动机启动时,把电阻串联在电动机定子绕组与电源之间,通过电阻的分压作用,来降低定子绕组上的启动电压,待启动后,再将电阻短接,使电动机在额定电压下正常运行,这种降压启动控制线路有手动控制、接触器控制、时间继电器控制和手动自动混合控制等四种形式。

接触器控制和时间继电器控制的线路。

三相电动机串电阻降压启动的线路图

上图(a)所示为按钮SB、控制器KM控制线路。

工作原理:

先合上电源开关QS,降压启动,全压运行
按下按钮开关SB1→KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合自锁、KM1主触头闭合→电动机M串联电阻R降压启动,当电动机转速上升到一定值→按下升压按钮SB2→KM2线圈通电→KM2自锁触头闭合自锁、KM2主触头闭合→电阻R被短接→电动机M全压运行。

停止运行时,只需要按下SB3,控制电路断电,电动机M断电停止运行。

图(a)所示的线路,电动机从降压启动到全压运行是由人员操作按钮SB2来实现的,工作即不方便也不可靠。

因此,实际的控制线路常采用时间继电器来自动完成短接电阻的要求,以实现自动控制。

时间继电器自动控制降压启动

上图(b)所示为时间继电器自动控制的电动机降压启动线路图。

这个线路中用时间继电器KT代替了图(a)线路中的按钮SB2,从而实现了电动机从降压启动到全压运行的自动控制。

只要调整好时继电器KT触头的动作时间,电动机由启动过程切换成运行过程就能准确可靠地完成。

线路工作原理:

合上电源开关QS。

按下SB1→T线圈通电、接触器KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合、接触器KM1主触头闭合→电动机M串联电阻R降压起动→当电动机转速上升一定值时,时间继电器KT常开触头闭合→KM2线圈通电→KM2主触头闭合→电阻R被短接→电动机M全压起动。停止时按下SB2即可。

电路图(b)中档电动机M全压正常运转时,接触器KM1和KM2、时间继电器KT的线圈均需长时期通电,从而使能耗增加,电器寿命缩短。

上图所示,线路是针对上述线路的缺陷而改进的,在此线路的主电路中,接触器KM2的三对主触头不是直接并接在R两端,而是把接触器KM1的三对主触头也并接了进去,这样接触器KM1和时间继电器KT只作短时间的降压启动用,待电动机全压运转后就全部从线路中切除,从而延长了接触器KM1和时间继电器KT的使用寿命,节省了电能,提高了电路的可靠性。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读