首页 > 电工基础 > 电动机

复合电压启动的过电流保护的组成部分

作者:老电工时间:2020-02-13 15:45:22

有关复合电压启动的过电流保护的组成部分,该保护较低电压闭锁过电流保护的优点,保护由三部分组成:电流元件、电压元件与时间元件,该装置的动作情况等。

复合电压启动的过电流保护

复合电压启动的过电流保护通常作为变压器的后备保护,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。

该保护较低电压闭锁过电流保护的优点:

(1)在后备保护范围内发生不对称短路时,有较高灵敏度。

(2)在变压器后发生不对称短路时,电压启动元件的灵敏度与变压器的接线方式无关。

(3)由于电压启动元件只接在变压器的一侧,故接线比较简单。 

保护由三部分组成:

电流元件、电压元件(含负序电压继电器KVN和低电压继电器KV)、时间元件。其中负序电压继电器由负序电压滤过器和过电压继电器组成。

装置动作情况

(1)当发生不对称短路时,故障相电流继电器动作;同时不对称短路产生负序电压,负序电压继电器动作,其常闭触点断开,致使低电压继电器KV失压,常闭触点闭合,起动闭锁中间继电器KM。

相电流继电器通过KM常开触点起动时间继电器KT,经整定延时起动信号和出口继电器,将变压器两侧断路器断开。

(2)当发生对称短路时,由于短路初始瞬间也会出现短时的负序电压,KVN也会动作,使KV失去电压。

当负序电压消失后,KVN返回,常闭触点闭合,此时加于KV线圈上的电压已是对称短路时的低电压,只要该电压小于低电压继电器的返回电压,起动闭锁中间继电器KM。

复合电压启动的过流保护在对称短路和不对称短路时都有较高的灵敏度。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。