有关星三角启动的二种接法,根据电源接入电机的接法分为三角形和星形两种,三角形是电机三相绕组首尾相连而成,星形是电机三相绕组共尾连接而成。
电动机星三角启动:是指根据电源接入电机的接法分为三角形和星形两种,三角形是电机三相绕组首尾相连而成,星形是电机三相绕组共尾连接而成。
异步电动机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用。
但在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式启动,星—三角形换接启动就是一种简单方便的降压启动方式,星三角起动可通过手动和自动操作控制方式实现。
对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,或简称为星三角启动(Y-Δ起动)。
采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。
如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。
起动电流降低了,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。
由此可见,采用星三角起动方式时,电流特性很好,而转矩特性较差,所以客观存在只适用于无载或者轻载起动的场合。
换句话说,由于起动转矩小,星三角起动的优点还是很显著的,因为基于这个起动原理的星三角起动器,同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。
除此之外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。
此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。
Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。
所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。
而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。
凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。