有关37KW电动机星三角启动中接触器的选择方法,作为三角形连接的接触器电流大概选为37*2≈74A,作为星型连接的接触器其电流应该为74/根号三≈43A。
在37kw电动机的星三角启动模式下时,一般接触器分为二种情况,作为三角形连接的接触器电流大概选为37*2≈74A,然后去查一下产品型号的说明书,选的型号把74A包括在里面即可。
作为星型连接的接触器其电流应该为74/根号三≈43A,同前,将43A包含在选型的范围内即可。
热继电器额定电流和电机额定电流一致即可。
空气开关选100A的即可。