为了保证6KV高压电动机的安全启动运行,特制定如下的安全规程规程,供大家参考。
1.对干式变压器和高压电动机,做完投运前的检查,确定无误,方可进行下一步工作。
2.启动高压电机冷却水循环泵,打开冷却水回水电磁阀,与运行值班人员协调,确定高压电机冷却系统正常工作后,进行下一步工作。
3.与运行值班人员协调,以确定其将水泵出口阀和液离耦合器全部关闭。
4.将所投电机系统10KV侧变压器出线柜上‘禁止合闸’的警示牌摘除,断开接地刀闸,将手车摇至工作位置,此时手车工作位置指示灯亮,操作控制开关合闸。此时合闸指示灯亮,变压器带电空载。
5.变压器空载5分钟后无异常,将6KV电动机系统柜上所有‘禁止合闸’警示牌摘除。
6.将电动机进线断路器手车摇至工作位置,工作位置指示灯亮,操作控制开关合闸,合闸指示灯亮。
7.将电动机柜和电容柜接地刀闸断开,把两面柜子的手车摇至工作位置,工作位置指示灯亮。将电动机柜控制开关打至‘远控’档。
8.在水泵间现场和运行人员协调配和,用就地启动箱启动电机。电机启动正常后,逐步的投入负荷,如有异常,尽快关闭液力耦合器,停电机。
9.等系统稳定后,操作电容柜控制开关合闸。将投运的电动机系统柜挂上‘禁止分闸’警示牌。