有关不同功率潜水泵所用电缆平方数的选择问题,15KW的潜水泵用多少平方的电缆,以及7.5KW潜水泵用多少平方电缆,这里分享下具体的电缆平方数的计算方法,有需要的朋友参考下。
计算方法如下:
15KW*2=运行电流30A
30A*1.25=电线最小载流量37.5A
6平方BVV电线电流最大载流量40A>37.5A
因此,建议使用6平方以上BVV电线,10个平方即可。
以上是15KW潜水泵用多少平方电缆的计算方法,那么7.5KW潜水泵需要多少平方的电缆线,以下是计算方法:
先计算潜水泵电流值:
I=P/(1.732Ucosφ)=7.5/(1.732X0.38X0.85) =13A(按三相市电计算,功率因数取百0.85)。
根据电流I=13A,估计其电缆在10平方以下,按每平方5A的载流量计算电缆截面,电缆截面平方数=13/5=2.6平方。
根据规格系列,可选2.5平方的铝电缆。当电缆较长时,建议选4平方的铝电缆较安全。