有关电动机电流计算公式与经验公式,包括单相电机电流计算公式与三相电机电流的计算公式,单相电压与三相电压的计算公式与计算方法,需要的朋友参考下。
电机的电流怎么算的?
电机的电流怎么算?知道电机的多少瓦的,怎么算电流是多少?
三相电机电流计算公式:I=P/1.73×380×cosφ·η 。 (三相:功率因数和效率分别取0.85,单相分别取0.75)
电动机电流的计算公式:I=P/1.732UcosΦ
cosΦ不是定值,与负荷率,负荷率越高,定值越大,在不清楚时,以0.8计算。
三相电机电流计算公式:I=P/1.73×380×cosφ·η 。 (三相:功率因数和效率分别取0.85,单相分别取0.75)
附1,电动机电流的计算公式
单相电机电流计算公式
单相:I=P/(U*cosfi)?
单相电压U=0.22KV,cosfi=0.8 则:I=P/(0.22*0.8)=5.68P
注:I为单相电机电流、P为单相电机功率。
三相电机电流计算公式:
I=P/(1.732*U*cosfi)
三相电压U=0.38KV,cosfi=0.8?则:I=P/(1.732*0.38*0.8)=1.9P注:I为电机电流、P为电机功率
经验公式为:220V:KW/6A 380V:KW/2A 660V:KW/1.2A 3000V:4KW/1A