三相异步电动机定子绕组重绕的步骤
当绕组损坏严重,无法局部修复时,就需要重绕,此情况在电动机大修中经常遇到,重绕通常按下列步骤进行:
1、记录铭牌上电机的型号及技术数据;
2、拆卸电动机;
3、拆除绕组,记录绕组数据;
4、制绕线模,绕制线圈;
5、嵌线与接线;
6、浸漆与烘干;
7、试验。
附1,电动机定子绕组的重绕步骤
电动机绕组损坏严重,无法局部修复时,就要把原来的整个绕组拆去,重新嵌入心绕组,重绕定子绕组的步骤如下:
1、查明损坏原因,记录原始数据
查明损坏原因,可以预防修复后重新烧坏。记录原始数据,填写电动机修理记录单。
在拆除绕组时,应留下一个较完整的线圈,以便量取各部分尺寸。
记录单中的试验数据要在重绕好后经过试验再填写。电工技术之家
2、拆除损坏的定子绕组
拆除定子绕组的方法:
1)电流加热法:将绕组端部连接拆开,在一相绕组中通入单相低压大电流加热,当绝缘软化,绕组冒烟时,切断电源,打出槽楔,乘热拆除绕组。
2)用烘箱,喷灯等加热,并迅速拆除绕组。加热中注意防止烧坏铁心。电工:www.dgjs123.com
3)溶剂溶解法:此法只适用于拆除1千瓦以下小型电机绕组。常用溶剂有甲苯、石蜡溶剂等。
4)冷拉法:先将线圈一端紧靠铁心处割断,在另一端用钳子将导线拉出,如线圈粘结成一整体时,可用小铁棒顶住割断的线圈端部用锤敲出。
3、备好绝缘材料
1)槽内绝缘:采用引槽纸的、用临时引槽纸的,槽绝缘伸出铁心的长度,要根据电动机的容量而定。
2)端部绝缘:端部相同与相间绝缘用一层聚酯薄膜复合绝缘纸,端部绝缘后必须绑扎固定。
3)引出线绝缘:引出线与绕组端线相连接的部位,用醇酸玻璃漆布带半叠包一层,外面再套上用醇酸玻璃丝套管,在绑扎端部时将其一起扎牢。
4、饶制线圈
1)绕线模的简易制作:定子线圈是在绕线模上饶制而成的。
2)线圈饶制:小型三相异步电动机采用散嵌式线圈都是在绕线机上利用线模绕制的。
3)饶制线圈时注意:绕线时导线应排列整齐避免交叉混乱;匝数必须准确;
导线直径相符;导线绝缘完好;绕制好的线圈两端应扎好放散;绕好后用电桥测量每相绕组的直流电阻,检查线圈匝数。
附2,三相异步电动机定子绕组的重绕及拆卸方法
小型三相异步电动机中的‘小型’是指功率为0.75-160KW之间,机座中心高度为800-315mm的三相异步电动机,该类电动机的定子绕组均用一根或若干根并联的漆包圆铜线绕制而成。
小型三相异步电动机的定子绕组可分单层绕组及双层绕组两大类,一般而言,功率在十几千瓦以下者采用单相绕组,超过十几千瓦的为双层绕组。单层绕组按绕组机构方式,又可分为链式绕组、同心式绕组和交叉式绕组等3类。
当电动机定子绕组损坏严重,无法局部修复时,就要把原绕组全部拆去,重新嵌放新绕组。
一、记录原始数据,填写电动机修理单
先把被修电动机铭牌数据填入修理单,技术数据在定子绕组拆除后填写,试验值则最后填写。
记录以上各项数据后,即可对旧绕组的方法有冷拆法,热拆法和溶剂溶解法。拆除前,先查看电动机的绕组,能冷拆的就冷拆,不能冷拆的就热拆或用溶剂溶解。
二、电动机的拆卸方法
1、 冷拆法
冷拆法就是把线圈的一端割断,用钳子夹住导线并拉出来。用这种方法拆除绕组,铁芯槽内比较干净,不需要花很多时间清槽。
冷拆时先准备去除槽楔的工具,如手锯和钢铲,然后将錾子口的一个平面贴着定子铁芯槽的端面,用锤子敲出錾子,切断个绕组线圈端部,最后再用钳子夹住导线逐个从槽中拉出。
2、热拆法
热拆法就是把要拆的旧绕组加热,待绝缘软化后再拆。通常采用以下3种方法;
1、烘箱加热法。
将电动机定子放入烘箱中,以100-150℃的温度烘0.5-1h后取出,拆出槽楔,然后剪断定子绕组各个线圈的端部,用钳子从另一端将导线逐个拉出。
如果槽楔,然后剪断定子绕组各个线圈的端部,用钳子从另一端将导线逐个拉出。电工技术之家
如果槽楔不容易折出,可采用其他方法,将钢锯条压在槽楔上,然后将其慢慢敲打,把槽楔取出。
2、通电加热法。
将电动机转子抽出,用三相调压器对定子三相绕组通电,控制通入的电流为额定电流的2-3倍,待线圈发热软化后即可拆除。
另外,也可将绕组由△接法改为ㄚ接法,间断施加380V电压进行加热;或将三相绕组串联接成开口三角形,间断施加220v电压进行加热。
如果电源容量不足,可用单相降压变压器或单相交流弧焊机对一个或一组线圈通电加热。
通电加热法适用于容量较大的电动机绕组的拆除,温度较易控制,但绕组中有短路或断路时局部线圈不能通电加热,就需要采用涂刷溶剂的办法使绕组绝缘溶解后才能拆除。
3、火烧法。
先将电动机定子立放在几块砖头上,然后在其内腔底下放入木柴,木柴燃烧使绝缘焦化。
烧时火不宜过长,以烧焦绝缘为止。一般的经验是烧到定子绕组的槽楔能够自然燃烧时,即应少添木柴再烧几分钟就可以了。
此法简单易行,但对于硅钢涂有绝缘层的大中型电动机不宜采用,否则会烧坏漆层,使铁芯损耗增大。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。