有关三相异步电机绝缘耐电压测试的方法,耐压试验时电压表接在低压侧,它的刻度按变化算成高压侧刻度,以便读出高压值,电动机绕组在嵌线、接线及装配等工序后进行耐电压试验。
三相电,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。而三相异步电机就是基于三相电,以转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电机。
为了保证人身及设备的安全,做耐压试验和绝缘试验是验证该电机是否正常运行的主要标准和依据。
首先,需要可确切地发现绝缘局部或整体所存在的缺陷,确保电动机安全可靠运行的预防性检验的耐电压试验台(可自制)。
简易的耐电压试验台线路,将试验电源的一极接在被试绕组的引出端,另一极接在另一被试绕组或接在电动机的接地机壳上,没有参与测试的绕组都应与接地的机壳连接,即可进行相间或对地绝缘的耐电压试验。
耐压试验时电压表接在低压侧,其刻度按变化算成高压侧刻度,以便读出高压值。
试验时,接通电源则绿灯HL1亮。把调压器TC2慢慢地调升到所要求的试验电压。
试验电压由半值升高到全值的时间应不小于10s,然后保持全值试验电压1min,如果不击穿(红灯HL2不亮)则为合格。
降压到全值的一半以下时再切断电源,并将试绕组对地(机壳)进行放电。 来自:电工技术之家
如果在施压过程中绝缘击穿,则电流继电器KI动作,连带中间继电器KA动作而断开电压互感器电源,同时使红灯HL2发出警示信号。
为了防止返工,电动机绕组在嵌线、接线及装配等工序后都要进行一次耐电压试验。成型线圈在嵌线前先对线圈进行一次耐电压试验。
对于局部修理后的绕组,耐压试验的电压可低一些。一般在总装后,低压电动机的耐压试验电压为Un+500V,高压电动机为1.3Un,但试验电压不得低于上述表中数值的50%。
额定电压为380V及以下的电动机,如果没有高压试验设备,可用电压为1000V的兆欧表作试验电源,摇动1min来试验其绝缘能力。