有关电动机功率计算公式及解决方法,电机铭牌上的额定电压U和额定电流I,是指进线线电压和线电流,电机的额定功率P指的是轴端输出机械功率的计算方法。
经常定义一台设备的功率是多少,比如一台电机的功率是11KW,那么P=UI,是不是这台电机所用电压是380V,电流28.9。还有这台电机的用电量这么算(以一个小时的用电量计算)。
解答:电机铭牌上的额定电压U和额定电流I指的是进线线电压和线电流。电机的额定功率P指的是轴端输出机械功率。所以P=1.732*U*I*cosphi*效率。
推导:
单相电路的有功功率P=Up*Ip*cosphi,三相电路的有功功率P=3*Up*Ip*cosphi,其中Up为相电压,Ip为相电流,cosphi是功率因数,phi为电流滞后电压的角度。
在电机铭牌参数中,如果是星接,则线电流I=相电流Ip,线电压U=1.732*Up,故P=3*(U/1.732)*I*cosphi*效率=1.732*U*I*cosphi*效率。
如果是角接,则线电压U=相电压Up,线电流I=1.732*Ip,故P=3*U*(I/1.732)*cosphi*效率=1.732*U*I*cosphi*效率。
因此,无论星接和角接,电机功率都等于P=1.732*U*I*cosphi*效率。
能量=功率*时间,常用的能量单位:度(kWh)=功率(kW)*时间(h)。