电动机功率怎么选择?正确的电机功率的选择方法
来源:电工天下时间:2019-11-10 09:28:05 作者:老电工手机版>>
有关正确的电动机功率的选择方法,电动机的功率,需要根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行,同时要注意几个细节。
电机功率的正确选择方法
一、电动机功率选择的根据
电动机的功率,需要根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。
注意事项:
1、如果电动机功率选得过小.就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动机被烧毁。
2、如果电动机功率选得过大.就会出现“大马拉小车”现象.其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高(见表),不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪费。
二、正确选择电动机的功率
1、对于恒定负载连续工作方式,如果知道负载的功率(即生产机械轴上的功率)Pl(kw).可按下式计算所需电动机的功率P(kw):
P=P1/n1n2
式中n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率。即传动效率。
按上式求出的功率,不一定与产品功率相同。因此.所选电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。
例:某生产机械的功率为3.95kw.机械效率为70%、如果选用效率为0.8的电动机,试求该电动机的功率应为多少kw?
解:P=P1/ n1n2=3.95/0.7*0.8=7.1kw
由于没有7.1kw这—规格.所以选用7.5kw的电动机。
2、短时工作定额的电动机.与功率相同的连续工作定额的电动机相比.最大转矩大,重量小,价格低。
因此,在条件许可时,应尽量选用短时工作定额的电动机。
3、对于断续工作定额的电动机,其功率的选择、要根据负载持续率的大小,选用专门用于断续运行方式的电动机。
负载持续串Fs%的计算公式:
FS%=tg/(tg+to)×100%
式中tg为工作时间,t。为停止时间min;tg十to为工作周期时间min。
此外,也可用类比法来选择电动机的功率。所谓类比法。就是与类似生产机械所用电动机的功率进行对比。
具体做法:
了解本单位或附近其他单位的类似生产机械使用多大功率的电动机,然后选用相近功率的电动机进行试车。试车的目的是验证所选电动机与生产机械是否匹配。验证的方法是:
使电动机带动生产机械运转,用钳形电流表测量电动机的工作电流,将测得的电流与该电动机铭牌上标出的额定电流进行对比。如果电功机的实际工作电流与铭脾上标出的额定电流上下相差不大.则表明所选电动机的功率合适。
如果电动机的实际工作电流比铭牌上标出的额定电流低70%左右,则表明电动机的功率选得过大(即“大马拉小车”应调换功率较小的电动机。
如果测得的电动机工作电流比铭牌上标出的额定电流大40%以上,则表明电动机的功率选得过小(即"小马拉大车"),应调换功率较大的电动机.
表:

相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
潜水泵怎么计算扬程功率?

问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?正确答案:水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。
时间:2022-05-12 16:10:00
电机启动多大功率需要装软启动器?

1、问题描述:电机多大的功率需要使用软启动器,多大的功率能直接启动,比如10kw的一个水泵,可以直接用空气开关,但老电工建议用软启动器来启动,那么是不是7.5KW 以上的电机都得用软启动?
时间:2021-12-28 09:33:15
电动机绕组线径与匝数对功率有什么影响

电动机绕组线径与匝数对功率有什么影响?电动机绕组线径加粗,但匝数不变,会对电动机产生什么影响,电动机功率会不会增大,下面来看下。
时间:2021-12-11 07:59:30
不同功率的单相电机的接线方法

功率较大的单相电机,其主副线圈是分开的,而且上面有离心开关,一共有6个接线端子,其接线方法与小功率单相电机是不同的,不同功率的单相电机的接线方法,一起来了解下。
时间:2021-09-18 06:26:47
大功率单相电机怎么接线,附接线线路图

有关单相电机的接线图,一个大功率的单相电机应该怎么接线,在接线操作时电机的主绕组、副绕组,以及连接端子间应该怎么接线,来看一个大功率单相电机的接线图就会明白了。
时间:2020-06-14 10:27:00
如何提高永磁电机功率因数?

提高永磁电机功率因数的方法,稳定系统电压,根据感性无功功率的大小,加电容补偿,以提高功率因数,或在一定条件下更换永磁同步电机,采用电容柜补偿,以提高永磁电机的功率因数。
时间:2020-03-19 10:01:04
电动机的功率因数

有关电动机功率因数的相关知识,电动机的功率因数就是额定有功功率与额定视在功率的比值,在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数。
时间:2020-03-19 09:01:14
- 上一篇:电动机自启动是什么?
- 下一篇:软启动器过热故障灯亮怎么办?