有关三相异步电动机故障的诊断与解决方法,三相异步电动机的故障分为机械故障和电磁故障,三相异步电动机故障判断步骤,以及三相异步电动机故障的三种排除方法。
三相异步电动机的故障可分为两大类:机械故障和电磁故障。
区分电磁故障还是机械故障可以通电进行判断,如果通电运转时故障出现,断电后故障仍出现说明是机械故障;如果通电运转时故障出现,断电后故障随即消失则是电磁故障。
一、三相异步电动机故障判断步骤
通过"望、闻、问、切"四个步骤能够有效查找、判断电动机故障所在。
①望。先检查机械部分的问题,如风叶,轴承,转轴,基座,端盖等是否有磨损。再进行绕组绝缘的检查,如是否有接地、断路或相间短路。
②闻。听电机转动是否有噪音。如:咕噜、咝咝声音等。
③问。向使用单位了解电机工作地点的环境情况,及电机使用的情况。
④切。通过红外测温仪进行测温,一般轴承温度最高不应超过80度。
二、三相异步电动机故障排除方法
我矿电动机出现的问题一般集中在不能起动(望)、运行中有噪音(闻)、绝缘电阻偏低(问)、轴承过热(切)这四个方面。 来自:电工技术之家
1.不能起动
首先,立刻切断电源,仔细观察,看接线是否有问题,机械部分是否有卡死等故障,然后检查是否超出负荷,如果都不是就说明是内部定子或转子绕组出现问题。
2.运行中有噪音
仔细听电机发出的声音,如果发出咕噜声一般就是轴承滚珠损坏,发出咝咝声一般情况就是因为缺油引起的,转子松动也可以引起噪音,就需要重新固定转子。
另外,就是定子与转子经长期高温作用产生形变,致使之间的间隙过小,所发生摩擦,这就需要我们把发生形变的部分打磨,使其符合要求。如示意图2所示。
3. 绝缘电阻偏低
井下的工作环境是多变的,根据使用单位提供的信息有助于我们更好判断故障。
在进行电机故障判定之前也是总要先进行询问电机的运转情况及使用地点的环境情况。在潮湿的环境里电机内部极易进水导致绝缘值偏低,另外由于绕组上的油污也极易导致绝缘值下降,还有一种情况就是绝缘的老化,这种情况就必须要更换绝缘。
4. 轴承过热
通过红外测温仪,可以准确迅速地了解轴承的温度,轴承过热严重的甚至有焦味和黑烟,这说明电动机长时间有大电流运行,导致产生大量热。
因为端盖与轴承过紧导致卡死无法转动。也有可能是因为端盖两侧不平,致使电机无法正常运转。还有就是润滑用的油脂中含有燃点较低的杂物,最后的一种情况就是因为轴承严重损坏,致使电机无法正常运转。